2楼
自己先顶起
回复
3楼
啥问题呀?大仙您能文字描述一下不?大家不能自问自答呀!楼主同志…
回复
4楼
1的电流互感器应该在抽出式外面,三个测量,一个无功补偿采样,2,是测量三相,3,测单相,4,没见过,5,带计量室的进线柜,6,电容柜,测量补偿电流
回复
5楼
zhanxin1990 发表于 2013-4-22 19:02 1的电流互感器应该在抽出式外面,三个测量,一个无功补偿采样,2,是测量三相,3,测单相,4,没见过,5,带 …这个抽出式在电流互感器的前面还是外面有什么本质的不同么??求详解~~
回复
6楼
cuijiahong8028 发表于 2013-4-23 09:47 这个抽出式在电流互感器的前面还是外面有什么本质的不同么??求详解~~在抽屉内部,是小电流出线;在抽屉外部,是大电流出线,比如母线槽出线。求各位指正
回复
7楼
zhanxin1990 发表于 2013-4-22 19:02 1的电流互感器应该在抽出式外面,三个测量,一个无功补偿采样,2,是测量三相,3,测单相,4,没见过,5,带 …三个测量,一个无功补偿采样,无功补偿柜里面本身就有三个电流互感器啊,具体求解啊
回复
8楼
lpmwr612427 发表于 2013-4-23 10:14 三个测量,一个无功补偿采样,无功补偿柜里面本身就有三个电流互感器啊,具体求解啊补偿柜里面的互感器是由于自身电流测量的,而进线柜的采样互感器是作为电容补偿柜投切采样电流用的!
回复
9楼
这个不一定吧!我司用的大电流的母排加互CT就在抽屉里面!当时我也觉得很奇怪,是一专门计量柜。
回复
10楼
haozi8017 发表于 2013-4-23 20:52 补偿柜里面的互感器是由于自身电流测量的,而进线柜的采样互感器是作为电容补偿柜投切采样电流用的!采样电流互感器安装在哪一相线,还是在零线上安装?
回复
11楼
lpmwr612427 发表于 2013-4-24 08:50 采样电流互感器安装在哪一相线,还是在零线上安装?采样互感器的作用是给无功功率补偿柜的投切装置提供采样电流用的,通常采样互感器装在进线柜的A相垂直母线上的,当然这是共补方式,有的采用分补方式就要求A、B、C相母线上都装采样互感器的~
回复