给水管走到了冻土层内,如何处理?
wangyf77
wangyf77 Lv.2
2013年04月23日 22:05:02
只看楼主

各位大虾:紧急求助:我现在一个项目,地库上的覆土深度只有900,而当地冻土深度却有1.3m,也就是说小区的给水管道只能敷设在冻土层内。给水管管材甲方选用的是PE管,并且货已经到现场了。地库上的覆土深度也不可能再加深了,只有900mm。项目位于宁夏银川,采暖季室外平均温度-4度。现在问题:1. PE管走冻土层内直埋敷设的话,选用什么保温?多厚?如果是柔性保温的话,选用什么材质的外护?2. PE管可以选用聚氨酯保温吗?厚度?

各位大虾:
紧急求助:
我现在一个项目,地库上的覆土深度只有900,而当地冻土深度却有1.3m,也就是说小区的给水管道只能敷设在冻土层内。
给水管管材甲方选用的是PE管,并且货已经到现场了。地库上的覆土深度也不可能再加深了,只有900mm。
项目位于宁夏银川,采暖季室外平均温度-4度。
现在问题:
1. PE管走冻土层内直埋敷设的话,选用什么保温?多厚?如果是柔性保温的话,选用什么材质的外护?
2. PE管可以选用聚氨酯保温吗?厚度?
万分感谢!
免费打赏
kited
2013年05月15日 15:14:58
12楼
首选走地下车库,其次采用电伴热,其他保温都不可靠
回复
慢慢记住我
2013年05月15日 15:42:46
13楼
电伴热或蒸汽保温。只有这样了。
回复
wangsen84
2013年05月21日 11:02:16
14楼
这中情况一般是加保温层解决,保温层常采用聚氨酯、岩棉、炉渣等。
回复
xiaotao14
2013年05月22日 09:43:57
15楼
楼上正解,加个保温层就行了
回复
露娜luna
2013年05月22日 10:54:25
16楼
围观高手回答
回复
gjg2220
2013年05月23日 15:36:21
17楼
可考虑做保温层,具体做法可到当地调研一下,聚氨酯应该没问题。
回复
diyirenmin
2013年05月24日 07:19:20
18楼
做保温处理
回复
wyqoo
2013年06月22日 22:16:29
19楼
用煤渣上下护20CM
回复
已婚贫下中农
2013年07月12日 18:17:52
20楼
路过,学习
回复
大水牛
2013年07月21日 16:50:21
21楼
保温层埋地很容易烂掉的吧,可以考虑直埋保温管道