各位大虾:紧急求助:我现在一个项目,地库上的覆土深度只有900,而当地冻土深度却有1.3m,也就是说小区的给水管道只能敷设在冻土层内。给水管管材甲方选用的是PE管,并且货已经到现场了。地库上的覆土深度也不可能再加深了,只有900mm。项目位于宁夏银川,采暖季室外平均温度-4度。现在问题:1. PE管走冻土层内直埋敷设的话,选用什么保温?多厚?如果是柔性保温的话,选用什么材质的外护?2. PE管可以选用聚氨酯保温吗?厚度?
紧急求助:
我现在一个项目,地库上的覆土深度只有900,而当地冻土深度却有1.3m,也就是说小区的给水管道只能敷设在冻土层内。
给水管管材甲方选用的是PE管,并且货已经到现场了。地库上的覆土深度也不可能再加深了,只有900mm。
项目位于宁夏银川,采暖季室外平均温度-4度。
现在问题:
1. PE管走冻土层内直埋敷设的话,选用什么保温?多厚?如果是柔性保温的话,选用什么材质的外护?
2. PE管可以选用聚氨酯保温吗?厚度?
万分感谢!