麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799
麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799
2楼
是不是击穿了,有带电部分碰到柜体了?
回复
3楼
一般可能是柜体内有带电体绝缘损坏,虚地,或者看看是不是电缆进柜内产生涡流。在看看环境怎么样?
回复
4楼
是配电柜的外壳吗?温度达到104°,很严重哦!
其他部位温度怎么样?有没有元器件烧坏的痕迹?
回复
5楼
1、如果每面柜的柜顶角上温度最高,很可能是低压配电柜的母线在穿过柜与柜之间,没有采取很好的隔磁措施,导致三相每根母排穿孔时,产生很大的涡流,导致发热。
2、如果是某一面柜体温度高,可以怀疑是该柜内负荷较大,散热不畅。或者可能是某大电流回路存在接触不良。
回复
6楼
看看是不是带电。其次看进出动力线是不是线径不够。我曾经碰到两根并联的配电线路,一个正常,一个发烫,一根电缆截成两根,走的电流明显不同
回复