求给排水立管间距
a699435
a699435 Lv.4
2013年04月24日 13:11:57
只看楼主

小弟刚从事建筑给排水设计,现在做一个住宅项目,想知道排水立管与排水立管,给水立管与排水立管等放在一起的时候,相互间距要求,最好告诉我是哪本规范上面的,小弟好去找,求各位大师指点,万分感激!

小弟刚从事建筑给排水设计,现在做一个住宅项目,想知道排水立管与排水立管,给水立管与排水立管等放在一起的时候,相互间距要求,最好告诉我是哪本规范上面的,小弟好去找,求各位大师指点,万分感激!
免费打赏
lejey3629
2013年04月24日 13:18:22
2楼
记得是300mm,你可以看看技术措施给水管道敷设部分或者排水部分。
回复
fangshui580
2013年04月24日 15:09:23
3楼
小弟也是来学习的!
回复
在水一方oo
2013年04月24日 16:25:38
4楼
给水立管不宜与排水立管放在一起...
回复
在水一方oo
2013年04月24日 16:50:09
5楼
全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水(2 0 0 9 年版)
2 . 6 . 2 2
明敷管道在排列时, 给水管应在冷冻水管、排水管的上面; 在热水管、蒸汽管的下面。当金属管道共用一个支架敷设时(冷冻管、热水管、蒸汽管均须有符合要求的保温措施) ,管外壁(或保温层外壁) 距墙面宜不小于0 . 1 m , 距梁、柱可减少至0 . 0 5 m ; 而管道外壁(或保温层外壁) 之间的最小距离宜按下列规定确定: DN 小于等于3 2 m m 时, 不小于0 . 1 m ; DN 大于3 2 m m 时, 不小于0.1 5 m 。管道上阀门不宜并列安装, 应尽量错开位置, 若必须并列安装时, 管道外壁最小净距: DN 小于5 0 m m ,不宜小于0.2 5 m m ; D N = 5 0 ~ 15 0 m m , 不宜小于0 .3 0 m 。
回复
noacher1
2013年04月24日 18:06:46
6楼
补充一点:排水立管和排水立管之间有专用通气管连接时,按排水管径对应的H管大小设计排水管道间的间距。
回复
云飘飘
2013年04月25日 08:21:27
7楼
群里好像有个专题的,查查看。
回复
19843414
2013年04月25日 11:00:06
8楼
《建筑给水排水设计手册》56页。
回复
zzzaaq1
2013年09月05日 01:20:09
9楼
19843414 发表于 2013-4-25 11:00 《建筑给水排水设计手册》56页。可是56页的只有给水管的内容,排水的还是没有解决呢