电流互感器精确度问题
zgd301
zgd301 Lv.6
2007年09月05日 22:50:33
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的精确度有的写0.5.0.2 有时写5P,10P,有时候同时写,不知道是什么原因,10p10中的两个10是什么意思?请高手指点一二

电流互感器的精确度有的写0.5.0.2 有时写5P,10P,有时候同时写,不知道是什么原因,10p10中的两个10是什么意思?请高手指点一二
免费打赏
lyjzzq
2007年09月06日 11:30:24
2楼
P指保护,P前的5或10是指额定准确限值的一次电流下复合误差百分值,P后的10或20值电流互感器一次短路电流为额定电流的倍数值。如5P20可简单理解为在20倍一次额定电流下该互感器的复合误差为5%。
回复
pangear
2007年09月13日 23:11:03
3楼
楼上说的很准确了,可以在电气工程手册中查到各种电流互感器
回复
jiangzx1984
2007年09月16日 21:53:28
4楼
偶是新人,今天又学到了一点知识啊.
回复
femgwz
2007年12月01日 21:50:57
5楼
楼上的为牛人,说得太好了,非常清楚,只不过俺对复合误差的概念不懂,望指点一二,不胜感激.
回复
mqymqy
2007年12月09日 21:21:43
6楼
回去看书,你不能总指望网络.
回复

相关推荐

APP内打开