框架结构无承重墙多层住宅的梁打孔问题
xzzr12
xzzr12 Lv.2
2013年04月25日 22:13:24
只看楼主

原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。 高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少? 实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。 最大探测深度10cm的。 最大探测深度18cm的。 我买10cm的够用吗? 下面是房子的实景图。请高手指教。

原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。
高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少?
实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。
最大探测深度10cm的。
最大探测深度18cm的。
我买10cm的够用吗?

下面是房子的实景图。请高手指教。

















免费打赏
qaz666
2013年04月27日 21:33:49
12楼
野蛮装修!!!!!可恶
回复
zhx719
2013年04月27日 22:26:46
13楼
看着挺悬:L:L:L:L
回复
lcxkinging
2013年04月27日 23:48:23
14楼
尽量不要走端部,还有最后一张图端部3个洞,这根梁的作用还剩50%都不错了
回复
阿土怕瓦落地
2013年04月28日 08:44:19
15楼
花检测仪的钱不如请设计人员看看,有图集和洞口加强构造
回复
zzk31313
2013年04月28日 09:10:12
16楼
为安全起见,建议在梁跨1/3处留洞,或者牺牲净高,也可以在洞口处采取加强措施,开动会降低梁承载能力
回复
dawn0205
2013年04月28日 09:41:35
17楼
这种打孔对梁承载力影响的论文有没有哦?谁做过实验 我们都只是觉得有影响而已
回复
s310870288
2013年04月28日 09:48:17
18楼
这么都喜欢打洞呢,身体不是开玩笑的
回复
cj200321700
2013年04月28日 10:28:48
19楼
迟早梁要玩完 你这么大 钢筋全断了 而且也不按规范来弄 论坛找人问问要几个钱。
回复
guanshaorong
2013年04月28日 10:30:48
20楼
开孔前,应先用钢筋扫描仪进行定位检测,避开主筋和抗剪箍筋,最好在梁高的2/3左右开孔,尽量不在梁端部开孔,因端部加密区箍筋间距一般为100mm,110mm的孔究竟打断了1根箍筋还是2根箍筋,需要检测后才知道,上述图片中的开孔,很难保证不打断箍筋,对梁的抗剪承载力会有所影响。
回复
zhx220
2013年04月28日 11:08:34
21楼
干嘛穿过梁 啊
回复

相关推荐

APP内打开