框架结构无承重墙多层住宅的梁打孔问题
xzzr12
xzzr12 Lv.2
2013年04月25日 22:13:24
只看楼主

原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。 高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少? 实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。 最大探测深度10cm的。 最大探测深度18cm的。 我买10cm的够用吗? 下面是房子的实景图。请高手指教。

原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。
高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少?
实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。
最大探测深度10cm的。
最大探测深度18cm的。
我买10cm的够用吗?

下面是房子的实景图。请高手指教。

















免费打赏
zyb15023265759
2013年05月02日 10:25:39
42楼
不知道楼主在梁上端部钻孔有没有截断钢筋尤其是受力筋,在端部开如此之多的洞口会削弱梁的刚度,梁的承载力会减弱,而且梁端部受剪,受弯靠近梁端处开洞受力,传力极为不利。还有开洞口处并没有附加钢筋对洞口补强措施。最后在主梁与次梁交接处开洞也是极为不利的应该避免,此处应力比较集中荷载较大,应该加强构造措施。一般开洞位置在跨中1/3处梁中部并对洞孔处加强构造措施。
回复
龙飞
2013年05月02日 11:48:20
43楼
最好不要打
施工时可以预留洞口,而且洞口周围都用钢筋加强了的。其实就算加强了,对整个梁来说,也是削弱了,但在其可承受的范围内。
后期自己打洞,对梁的削弱很有可能会超出其可承受的范围,而且有可能会打到钢筋或减小其保护层厚度。
如果实在要打,应鉴定一下,也许个别次要一点的梁可以打洞,但也要出个加固方案。
回复
sdxidunshi
2013年05月02日 11:54:40
44楼
找个检测单位给你扫描下画出钢筋位置就行了,花不了几个钱。
回复
陈筑静好岁月
2013年05月02日 16:23:02
45楼
有必要这么搞吗,恐怖,这什么理念
回复
yaohaichang3
2013年05月02日 16:53:06
46楼
自己装修加的很多呀!看来还是有钱。不过梁截面高度从照片看还是不错的,在梁截面中部,且在其整跨1/3处开洞,这样比较安全。
回复
gyli1973
2013年05月03日 09:33:56
47楼
如 果 没 有 地 震 , 房 子 不 会 垮 吧 ? !
如 果 有 大 地 震 , 再 好 的 房 子 也 可 能 垮 吧 ! ?
所 以 呢 , 如 果 买 了 这 样 的 房 子 就 放 心 的 住 。
如 果 没 买 , 就 不 要 买 。
回复
zjxuhappy
2013年05月03日 09:35:51
48楼
我要是你楼上,我就搬家
回复
huichujingcai
2013年05月03日 10:04:24
49楼
没有事前设计都不许在梁上打洞吧!如上:抗剪,抗扭都大大的打折。结构寿命大大降低!
回复
三英战吕布
2013年05月03日 10:44:33
50楼
楼主威武啊
回复
place001
2013年05月03日 11:47:46
51楼
你爽了,你把别人坑下了,草,估计你楼上的都不知道你这么干的,你还有脸学土木工程啊。你以为你还是小时候活泥巴玩啊,想怎么干,就怎么干。
回复

相关推荐

APP内打开