原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。 高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少? 实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。 最大探测深度10cm的。 最大探测深度18cm的。 我买10cm的够用吗? 下面是房子的实景图。请高手指教。
原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。
高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少?
实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。
最大探测深度10cm的。
最大探测深度18cm的。
我买10cm的够用吗?
下面是房子的实景图。请高手指教。
52楼
挺悬的。
回复
53楼
跨中1/3区段内可以,还要避开主次梁交接点。...
回复
54楼
瞎胡闹,梁是承重结构,如此打孔,楼马上就塌了:@
回复
55楼
看来都是坐办公室的设计师呀,梁上开孔在精装修的住宅里面这样的事情经常有,所以楼主开吧,不要超过你的心理承受能力就可以了:lol
回复
56楼
看打孔位置顶多打断梁端的箍筋和第二排负筋;
框架梁端箍筋间距应该是不大于100,次梁200;也就是说框架梁的话你肯定打断箍筋了。
受力小的梁(住宅)通常负筋用不到第二排。
梁端承受剪力大,开洞降低了梁的计算高度,打断箍筋,都是对梁抗剪能力的削弱
回复
57楼
xzzr12 发表于 2013-4-28 12:56 听说开发商就是拿钢筋探测仪打的孔。开发商应该是按图纸预留啊,看来工程也不是按正规的进行的
回复
58楼
sundayhenry 发表于 2013-5-4 09:17 看来都是坐办公室的设计师呀,梁上开孔在精装修的住宅里面这样的事情经常有,所以楼主开吧,不要超过你的心 …还是你牛!你的意思是不是说只要没凿塌就没问题是不?地震塌了的那些房子,没地震的时候,也不是用了好多年?
回复
59楼
一根梁上打那么多孔?
回复
60楼
路过,不明白,看看
回复
61楼
yixiao2006 发表于 2013-4-27 09:39 看楼主图片孔洞位置,应该是建好后自己打的孔,看着比较纠结。需谨慎: 1、设计院是不会把洞口预留 …说得很好啊,补充一点:一般梁上开孔大于h/10或100mm的时候是需要加固的。
回复