如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由
补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼
补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼
43楼
尽量布置在楼梯和电梯井四角,外部用框架柱
回复
44楼
没做过框剪的飘过
回复
45楼
haoywen 发表于 2013-4-26 10:47 附带全图,希望大家拍砖作为毕业设计,个人觉得你的墙体布置没什么问题啊,不过作为一个项目,你还应该告诉大家抗震设防烈度是多少,风荷载是多少,如果是六度区的话,11层的房子,不设剪力墙,做纯框架也可以的
回复
46楼
10层,电梯部分剪力墙就够了吧
回复
47楼
chenbobo2012 发表于 2013-4-27 10:17 学校要求的框剪的结构 应该指的是 电梯间是剪力墙 其余为框架柱 这个意图吧我也觉得是这样的,电梯间布置剪力墙,其余为框架柱
回复
48楼
你楼梯间是不是少画了两个柱子 边轴有主梁跨度都超10米了
回复
49楼
要看这个建筑在什么地方,也就是抗震设防烈度是多少,如果是6、7 度,我认为做框剪异形柱就行了。要是8度区就做剪力墙的。框架的不合适,屋里面全是柱角。
回复
51楼
我觉得奇怪 你们老师做过实际工程没 高规不看吗 怎么连基本框架剪力墙布置原则都不清楚 你这改进布置没啥大问题 x方向剪力墙少了点。还有少数网友喜欢设计按框架核心筒方式做 框剪 没啥错 可你别否定其他布置方式啊。合不合理好不好要看具体方案自作决定,最烦心那些一上来核心筒就全做剪力墙的 万一核心筒偏置呢
回复
52楼
个人觉得,如此布置,实在没有什么问题!
回复
53楼
验算一下周期比,满足就可以。框剪结构,剪力墙切忌布置在中间形成内筒,布置在外围很好,怎么能不行呢
回复