结构方案布置不当又被退回,大家帮我看看
haoywen
haoywen Lv.12
2013年04月25日 22:18:00
只看楼主

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由



补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼

补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼

捕获.JPG

免费打赏
zzk31313
2013年04月28日 09:00:27
43楼
尽量布置在楼梯和电梯井四角,外部用框架柱
回复
木土土
2013年04月28日 09:05:21
44楼
没做过框剪的飘过
回复
飞翔的鱼2005
2013年04月28日 09:06:01
45楼
haoywen 发表于 2013-4-26 10:47 附带全图,希望大家拍砖作为毕业设计,个人觉得你的墙体布置没什么问题啊,不过作为一个项目,你还应该告诉大家抗震设防烈度是多少,风荷载是多少,如果是六度区的话,11层的房子,不设剪力墙,做纯框架也可以的
回复
jysunlele
2013年04月28日 09:07:13
46楼
10层,电梯部分剪力墙就够了吧
回复
zhj8474
2013年04月28日 09:20:28
47楼
chenbobo2012 发表于 2013-4-27 10:17 学校要求的框剪的结构 应该指的是 电梯间是剪力墙 其余为框架柱 这个意图吧我也觉得是这样的,电梯间布置剪力墙,其余为框架柱
回复
uiop126
2013年04月28日 09:40:44
48楼
你楼梯间是不是少画了两个柱子 边轴有主梁跨度都超10米了
回复
david__kk
2013年04月28日 10:03:05
49楼
要看这个建筑在什么地方,也就是抗震设防烈度是多少,如果是6、7 度,我认为做框剪异形柱就行了。要是8度区就做剪力墙的。框架的不合适,屋里面全是柱角。
回复
cj200321700
2013年04月28日 10:17:45
51楼
我觉得奇怪 你们老师做过实际工程没 高规不看吗 怎么连基本框架剪力墙布置原则都不清楚 你这改进布置没啥大问题 x方向剪力墙少了点。还有少数网友喜欢设计按框架核心筒方式做 框剪 没啥错 可你别否定其他布置方式啊。合不合理好不好要看具体方案自作决定,最烦心那些一上来核心筒就全做剪力墙的 万一核心筒偏置呢
回复
yuyongwei0204
2013年04月28日 11:12:45
52楼
个人觉得,如此布置,实在没有什么问题!
回复
中上设计
2013年04月28日 11:56:53
53楼
验算一下周期比,满足就可以。框剪结构,剪力墙切忌布置在中间形成内筒,布置在外围很好,怎么能不行呢