结构方案布置不当又被退回,大家帮我看看
haoywen
haoywen Lv.12
2013年04月25日 22:18:00
只看楼主

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由



补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼

补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼

捕获.JPG

免费打赏
中上设计
2013年04月28日 11:58:42
54楼
电梯间最好做成四周剪力墙结构
回复
土木飞少
2013年04月28日 12:07:34
55楼
四周剪力墙转角处增加柱较好
回复
mengxu90
2013年04月28日 12:15:25
56楼
在拐角处布置框架柱就行了,没必要剪力墙,就算是剪力墙,拐角部位也是一个暗柱,实际上还是柱子,所以不要布置剪力墙,柱子就行:lol:lol
回复
isaiahwu
2013年04月28日 12:32:16
57楼
毕业设计呀,只是为了练习、计算方面的, 不过老师的回答也确实没有起到,答疑解惑的应有的义务,是不是他嫌你没有学好?让你回去好好反省、好好看书?还是很冷漠的让你一问三不知的态度呢?
回复
raoyuanbiao
2013年04月28日 12:34:41
58楼
从图看,剪力墙只在端部布置,周围都没有,这违反了规范,虽然不是强条,《高规》。集中布置端部,地震时剪力墙吸收的地震力很大,容易破坏。
回复
raoyuanbiao
2013年04月28日 12:40:04
59楼
haoywen 发表于 2013-4-26 10:47 附带全图,希望大家拍砖这个结构布置不行,计算出来柱子承担地震力应该80%左右,这样的话,其实就不是框-剪了。这个结构完全可以用框架。如果非要用框-剪,应该还得在楼梯间、端部附近加剪力墙。
回复
我家晕乎乎
2013年04月28日 12:57:27
60楼
在楼电梯间处布剪力墙,其他部位不柱子算看看,柱子承担的抗倾覆力矩大了的话,就在角部布剪力墙
回复
jzhdajia
2013年04月28日 13:11:46
61楼
你的老师是让你做框剪的吧?具体在哪加墙,各个院的总工意见不一样,有的要在四角加的,有的是在楼梯间加的,这个既然是你老师说了算,你最好按你老师的意见。结构布置是很灵活的,但是每个总工的风格都不一样。要你把刚度较大的剪力墙布置在建筑物中间的位置。如电梯楼梯间处
回复
chess007
2013年04月28日 13:29:57
62楼
其实在设计院这么布很正常,没什么不妥,但是当年我们毕业设计的时候好像教材上有一种说法,框剪墙不宜在尽端,好像是防止端部过刚,尤其是超长时,容易出裂缝还怎么事的,一般学校里会认为这种的合适,既然是毕业设计就先安老师说的来吧,你总得过吧
回复
chess007
2013年04月28日 13:33:30
63楼
chess007 发表于 2013-4-28 13:29 其实在设计院这么布很正常,没什么不妥,但是当年我们毕业设计的时候好像教材上有一种说法,框剪墙不宜在尽 …新版的论坛不会加图,好像是墙居边缘一到二跨是学校系统认为比较合格的
回复

相关推荐