如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由
补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼
补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼
64楼
明明就是个框架 偏偏加点剪力墙
回复
65楼
老师的不完全解答,其实也是一个学习的机会!:victory:
回复
66楼
每一个都是答案,但并不一定都是正确的,也并一定都是错误的。有合理的、有浪费的。
有经历过才知道哪些是合理的
回复
67楼
做框架剪力墙就是为了能有好的光照条件等,而且框架剪力墙体系布置的原则就是只在竖向交通处布置,其他部位最好做柱子,你老师意思是中间搞剪力墙,其他位置全设柱。墙不够加厚都行。
回复
68楼
你好,我也是学土木结构的,我想问下,你布置的时候有没有考虑应力集中。因为这个是折角,所以应力集中。记得角柱的配筋要放大1.5倍。如果采用像你这样的话,一受力很复杂。二就是钢筋很多这样就不适合施工(混凝土不好浇筑)。互相学习
回复
69楼
xiixii2006 发表于 2013-4-27 22:35 楼主这种做法不是不可以,却很不好!1 四周剪力墙的刚度很大,肯定是第一道抗震构件,在地震力作用下容易 …本人还是学生,听你讲的挺有道理的。我有点疑问:这个结构用pkpm计算出来结果,首层柱的倾覆力矩在30%之间,属于正常范围。你说的四周剪力墙破坏后,结构就会不安全。这个是属于概念设计还是真正会发生的呢?恳请您的高见。
回复
70楼
hongzhuan77 发表于 2013-4-28 09:06 作为毕业设计,个人觉得你的墙体布置没什么问题啊,不过作为一个项目,你还应该告诉大家抗震设防烈度是多 …7度二类场地,风压0.3,C类
回复
71楼
这个是我用pkpm做出来的立体图。设计条件:7度区,二类场地,风压0.3,C类别
回复
72楼
felix34 发表于 2013-4-26 23:57 墙太少了,容易变成少墙框剪结构,不利于抗震,这一部分的理论可以参考高规。而且你的墙体集中在两侧,一般 …放四周才利于抗扭。。。
回复
73楼
本帖最后由 xiaoqi37 于 2013-4-29 00:21 编辑 温员外 发表于 2013-4-27 10:57 之前就给我个角部截图。我看了下全图,墙也不少了,只要局部位置优化下,就可以。我想这么点墙用PKPM算下 …感觉墙还是挺少的……