结构方案布置不当又被退回,大家帮我看看
haoywen
haoywen Lv.12
2013年04月25日 22:18:00
只看楼主

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由



补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼

补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼

捕获.JPG

免费打赏
zlf328175664
2013年04月29日 02:34:39
74楼
felix34 发表于 2013-4-26 23:57 墙太少了,容易变成少墙框剪结构,不利于抗震,这一部分的理论可以参考高规。而且你的墙体集中在两侧,一般 …布置在两侧还易产生较大扭转???
回复
tm1970
2013年04月29日 07:24:05
75楼
可能构造上还欠缺,请看抗震设计规范的条文说明吧!
回复
凤鸣岐山
2013年04月29日 17:26:25
76楼
温员外 发表于 2013-4-26 09:32 不能把自己的习惯当成依据。这个可不是自己的习惯问题。建筑物的平面刚度必须符合要求,最安全的地方,必须保证是楼梯间
回复
戴维斯
2013年04月29日 22:08:18
77楼
这个建筑如果楼电梯间布置墙体,建筑物周边肯定要布置一些,否则中间刚度大,扭转很难控制。
回复
haoywen
2013年04月29日 23:17:45
78楼
感谢各位网友的热心帮助,现在已经做出来了。pkpm计算的结果:首层倾覆弯矩两方向都在20%,刚度特征值两个方向都是2,符合最佳范围。感谢14楼提供方法
回复
felix34
2013年04月29日 23:21:50
79楼
zlf328175664 发表于 2013-4-29 02:34 布置在两侧还易产生较大扭转???不好意思,可能是我讲的有歧义,规范的意思是说电梯间等刚度较大的构件不宜布置在房屋的两侧。当然剪力墙均匀布置在四周是有利于扭转的。但是像图中那样只在两侧有,而其他部位没有,就有点问题了。
回复
weiran820
2013年04月30日 14:38:19
80楼
好吧,我是来学习的
回复
dandelion_love
2013年04月30日 16:43:51
81楼
原来是这样啊,收获了
回复
awnu243995908
2013年04月30日 17:36:45
82楼
不明白啊,太深了
回复
tmgc3zxh
2013年04月30日 19:28:44
83楼
回复的大神很多,但这是个毕业设计,老师是为了让你们掌握框架-剪力墙结构的设计方法。从楼主的布置形式来看,基本是柱子承担了大部分剪力和弯矩,达不到框架-剪力墙结构的布置要求。