如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由
补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼
补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼
84楼
同上· 楼层这个是几层的房子
回复
85楼
haoywen 发表于 2013-4-29 23:17 感谢各位网友的热心帮助,现在已经做出来了。pkpm计算的结果:首层倾覆弯矩两方向都在20%,刚度特征值两个方 …请问楼主在PKPM中哪里可以看到刚度特征值,我也是新手,一直没找到这个值在哪看,能不能截个图片之类的看看,谢谢了
回复
86楼
本帖最后由 cz12 于 2013-5-1 16:47 编辑 raoyuanbiao 发表于 2013-4-28 12:34 从图看,剪力墙只在端部布置,周围都没有,这违反了规范,虽然不是强条,《高规》。集中布置端部,地震时剪 …违反了规范?难道概念有问题吗?
回复
87楼
感叹一下,你们做的好简单
回复
88楼
剪力墙布置尽量使刚度均匀、对称,避免发生过大的扭转效应,框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙,并首要应满足高规8.1.3和8.1.7条要求。
回复
89楼
对于建筑来说,户型可优化下下,建议做成异形柱;
对于结构来说,只要不违规,就不存在对和错,只有可行和更合理;
对于学生来说,要理解老师的意图,将来要还要时刻注意甲方领导和其它专业的意图。
回复
90楼
本帖最后由 fanshiyong-001 于 2013-5-2 14:03 编辑
结构布置是很需要学习的地方,比单纯的计算要重要的多,也更能提高能力!
学习学习,谢谢讨论,
回复
91楼
well done!!支持一下楼主
回复
92楼
剪力墙布置均匀,对称,减少扭转效应
回复
94楼
还十层呢,一点理论框架都没有,谁看了谁让改,信不信
回复