这个变压器的设计对不对
侒迪
侒迪 Lv.3
2013年04月26日 09:59:38
只看楼主

这是个1600KVA的变压器 低压柜进线图 电容补偿、低压设备的设置对吗 ?

这是个1600KVA的变压器 低压柜进线图 电容补偿、低压设备的设置对吗 ?


2013042609382031.jpg

免费打赏
fengdehaizitumu
2013年07月10日 12:01:55
12楼
进来学习学习的
回复
cyong2013
2013年07月10日 15:00:56
13楼
计量是杂个计量的呢。还有补偿过多了
回复
wwp461049816
2013年07月10日 17:21:14
14楼
计量有高计也有低计,你们那里低计要求单独放柜子吗,如果没有特别要求可以放到进线柜里,另外低压进线柜顶母线和计量柜是一样的得断开,可能是画图疏忽。电容柜放一个控制器就好了吧,一个主柜一个辅柜。至于补偿多少你的低压设备明确最好是算一下,补这么多电感性设备得多少啊
回复
wayne1990
2013年07月11日 08:41:30
15楼
资料题全了 才知道 合适不合适。
回复
陈氏屾人
2013年07月11日 09:01:01
16楼
零序互感器1000/5?
回复

相关推荐