配电箱及开关箱施工安装要点总结 分享给大家~~希望对大家有所帮助~~**********************************************************************1.配电箱及开关箱的设置(1)配电系统应设置总配电箱及分配电箱,实行分级配电。(2)开关箱应由末级分配电箱配电。(3)开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。(4)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

配电箱及开关箱施工安装要点总结
分享给大家~~希望对大家有所帮助~~
**********************************************************************
1.配电箱及开关箱的设置
(1)配电系统应设置总配电箱及分配电箱,实行分级配电。
(2)开关箱应由末级分配电箱配电。
(3)开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。
(4)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。
(5)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱下底大于1.3M,小于1.5M。
(6)配电箱内的的开关电器、插座应坚固,不松动、歪斜。
(7)配电箱、开关箱内的工作零线与保护地线不得混接。
(8)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
(9)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接地。保护零线应通过接线端子连接。
(10)配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。
............................................................................................................................................
2.电器装置的选择
(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。
(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。
(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(8)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
(9)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。
(10)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
(11)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。
(12)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
(13)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
(14)进入开关箱的电源线严禁用插座连接。
.............................................................................................................................................
3.使用与维护
(1)所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
(2)所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应专人负责。
(3)所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
(4)对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
(5)所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱,
停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱
出现电气故障的紧急措施情况除外。
(6)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
150638fffx9nypjmrzrfqk.jpg




150638fffx9nypjmrzrfqk.jpg

免费打赏
caopei394
2013年05月16日 00:09:14
53楼
回复
人生自古
2013年05月16日 18:47:08
54楼
额 好像基本没涉及到施工安装呀。配电箱内接线什么的还有穿刺线夹安装之类的。。。
回复
mny_maker
2013年05月17日 15:31:05
55楼
谢谢分享 顶顶顶
回复
tianjun1229
2013年05月17日 23:35:46
56楼
:victory::victory::victory:
回复
muyuyao
2013年05月22日 18:24:06
58楼
漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

----------不完善!

8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
回复
点点滴滴
2013年05月23日 08:23:21
59楼
学习了,谢谢!
回复
sdopwb
2013年05月26日 12:58:38
60楼
无论如何还是要感谢楼主的
回复
muyuyao
2013年05月27日 02:06:43
61楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-27 02:24 编辑

此贴竟然是精华帖子?!

请楼主回答我的问题!

版主懂施工临电吗?!

请不要误导别人!
回复
muyuyao
2013年05月27日 02:10:34
62楼
每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。

-----------“一机一闸”是完全错误的说法!

应该是“一机一箱一闸一漏”!

漏保必不可少!
回复
muyuyao
2013年05月27日 02:15:42
63楼
8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

8.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。  

8.1.1-8.1.4 为综合适应施工现场用电设备分区布置和用电特点,提高用电安全、可靠性,这4条依据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052明确规定了施工现场用电工程三级配电原则,开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制原则和动力、照明配电分设原则。
回复