盘厂把所有动力柜母排都做成铝排,甲方想退货改为铜排
星星宝贝
2007年09月06日 07:42:10
只看楼主

盘厂把所有动力柜母排都做成铝排,甲方想退货改为铜排,请问有没有规范这样规定?去年做的一个县城项目,找了一个非常不咋的盘厂,总想偷工减料,所以把所有母排都改为铝排。当时设计图纸上没有注明动力柜的母排采用铜排,出线全部是采用铜芯导线或者电缆,以前都没有遇到这样的事,觉得默认都应该做成铜排。现在甲方想退货,但是因为我们图纸没有注明,而他们签订合同的时候只是笼统的报价,没有详细清单,所以拿不出根据来,希望我们设计院能给他们找一个依据,不知道各位大侠有没有遇到这样的情况,有什么规范条文可依据,帮帮我,谢谢!我只知道铜线跟铝排不能直接连接。

盘厂把所有动力柜母排都做成铝排,甲方想退货改为铜排,请问有没有规范这样规定?
去年做的一个县城项目,找了一个非常不咋的盘厂,总想偷工减料,所以把所有母排都改为铝排。当时设计图纸上没有注明动力柜的母排采用铜排,出线全部是采用铜芯导线或者电缆,以前都没有遇到这样的事,觉得默认都应该做成铜排。现在甲方想退货,但是因为我们图纸没有注明,而他们签订合同的时候只是笼统的报价,没有详细清单,所以拿不出根据来,希望我们设计院能给他们找一个依据,不知道各位大侠有没有遇到这样的情况,有什么规范条文可依据,帮帮我,谢谢!我只知道铜线跟铝排不能直接连接。
免费打赏
sl09023
2007年09月06日 08:36:12
2楼
准确的说,如果图纸协议没有要求,报价也没有明确,则用铜排或铝排均可,只要满足了载流量及动热稳定要求即可,同时要注意铜铝搭接的问题。
没有看到任何一个标准或规范要求一定要使用铜排。
回复
sl09023
2007年09月06日 08:44:05
3楼
只要铜铝排搭接面都有镀锡,就可以搭接了。
回复
xhmred
2007年09月06日 14:38:58
4楼
没有标准规定一定要用铜的。
回复
zxyzxy962
2007年09月07日 10:31:22
5楼
只要能达到技术要求(载流量)也没有什么大问题
回复
hwc_wy
2007年09月07日 13:57:41
6楼

而且如果系统容量和环境考虑没什么影响的情况下也是可以的,但是如果对方投标时是按铜排投标和报价的话,是有理由找对方理论的,因为规范上铜铝都可以的,而且早先的很多项目都用铝排的