急!!!急!!!底框结构的外墙框架梁是否可以采用构造配筋
结构鱼
结构鱼 Lv.3
2013年04月26日 14:31:26
来自于砖混结构
只看楼主

一个二托二的底部框架-抗震墙结构的房屋,外墙采用370厚的承重砖内墙240厚承重砖,所有托墙梁两端都有框架柱,这时的墙上的梁是否可以采用圈梁

一个二托二的底部框架-抗震墙结构的房屋,外墙采用370厚的承重砖内墙240厚承重砖,所有托墙梁两端都有框架柱,这时的墙上的梁是否可以采用圈梁
免费打赏
无间道
2013年04月28日 06:04:21
2楼
要是构造能解决结构问题,就不存在结构设计了。
回复
我家晕乎乎
2013年04月28日 13:46:46
3楼
没看懂,楼主能说详细点么
回复
yut7428
2013年05月02日 12:12:34
4楼
没听明白具体是什么地方的梁
回复
zyb15023265759
2013年05月02日 14:32:48
5楼
楼主想要表达的问题没有说清楚,你的意思是不是托墙梁可不可以采用圈梁来代替,但是受力、传递荷载形式不同会导致配筋不同,抗震构造措施不同。你这种圈梁一般都锚固在构造柱内,而此时圈梁是和框架柱锚固在一起,完全违背了力学的传递路径,受力形式的概念。两者是不同的构件不可等同于同一个力学概念。转换梁是承担上部所有砌体结构的荷载传递到柱子上去属于水平受弯构件,而砌体楼层处圈梁是与构造柱相连起到抗震整体性,稳定性要求,圈梁不参与结构整体受力,属于抗震构造措施中要求。
回复
陈筑静好岁月
2013年05月02日 16:08:12
6楼
这什么理论,所以也不知是什么结果
回复
ggxxll2050
2013年05月02日 16:54:15
7楼
转换梁是承担上部砌体结构的荷载传递到柱子上去属于水平受弯构件,而圈梁是与构造柱相连起到抗震整体性,稳定性要求,圈梁不参与结构整体受力,属于抗震构造措施。
回复
q441819279
2013年05月03日 13:40:13
8楼
回复
q441819279
2013年05月03日 13:40:38
9楼
回复
awnu243995908
2013年05月03日 14:24:13
10楼
木有明白啥意思
回复
结构鱼
2013年05月03日 15:16:53
11楼
zyb15023265759 发表于 2013-5-2 14:32 楼主想要表达的问题没有说清楚,你的意思是不是托墙梁可不可以采用圈梁来代替,但是受力、传递荷载形式不同 …谢谢,这个问题已经解决,不过还是谢谢你,解答的十分详细及正确
回复

相关推荐