电缆并联的几个问题
iask
iask Lv.3
2007年09月06日 08:28:23
只看楼主

1、1KV的相同截面的YJV22与VV22电缆可以并联运行吗?2、相线相同,中性线截面不同可以并联吗?工业以三相负荷为主。3、三根4芯等截面电缆并联,其中2根的“中性线”做N线,另一根的“中性线”做PE线,可以吗?4、三根等截面电缆并联,2根4芯,1根5芯,5芯这个带PE线,可以吗?5、三根4芯等截面电缆并联,加一根独芯电缆或者扁钢沿电缆敷设做PE线可以吗?6、铠装与非铠装是否可以并联?其余条件相同。

1、1KV的相同截面的YJV22与VV22电缆可以并联运行吗?
2、相线相同,中性线截面不同可以并联吗?工业以三相负荷为主。
3、三根4芯等截面电缆并联,其中2根的“中性线”做N线,另一根的“中性线”做PE线,可以吗?
4、三根等截面电缆并联,2根4芯,1根5芯,5芯这个带PE线,可以吗?
5、三根4芯等截面电缆并联,加一根独芯电缆或者扁钢沿电缆敷设做PE线可以吗?
6、铠装与非铠装是否可以并联?其余条件相同。
谢谢!
免费打赏
iask
2007年09月06日 14:47:45
2楼
我的心在等待!
回复
deanduan-2001
2007年09月06日 16:06:56
3楼
你的问题太较真了,跟你一起等待!也希望得到标准答案
回复
adamstam
2007年09月06日 17:16:54
4楼

1、只要能满足使用条件就可以,两种电缆的不同点只在于其电缆护套使用不同的绝缘材料而已,只要不和使用要求相冲突就没问题。不过YJ缆比较贵啊~~
2、3、4、5、6、同上。不过要提醒几点:首先,如此复杂的线路并联,检修非常麻烦且容易出错;其次,虽然理论上可以成立,但实际上因为并联电缆的接头很容易出现松动,标示上也有困难,外观也杂乱难看,所以尽可能少地并联才是王道~~~
回复
adamstam
2007年09月06日 17:19:12
5楼
对了,还要注意最小一条的电缆的工况要符合电缆额定使用要求~~~~
回复
lingxuct
2007年09月06日 20:28:08
6楼
电缆并接肯定存在风险,能不并则不并。
YJV是交联电缆,VV是聚氯乙烯电缆,两者的工作温度不同,尽量不要并接。
回复
yuejfeng
2007年09月06日 20:56:38
7楼
第3、4个问题要注意多根电缆要同管敷设。
每根电缆的载流量要留一定的余量。因为电缆的参数不会完全相同。电缆越短越需要留较大的余量。
回复
tmg1420
2007年09月06日 21:05:08
8楼
回复
iask
2007年09月07日 08:04:20
9楼
谢谢!
原有2根,又多增加一根,所以新增的长度肯定有区别,不知道影响会多大
回复
adamstam
2007年09月07日 09:00:33
10楼

为什么还要多增加一根?能具体说明一下么?~~
感谢6、7楼的补充~~
回复
hyderfas
2007年09月07日 09:55:41
11楼
1、1KV的相同截面的YJV22与VV22电缆可以并联运行吗?二种电缆的载流量和运行温度不一样,只要分配给VV电缆的电流满足其载流条件,使用温度(包括环境温度)符合VV电缆要求就可以并联使用。
2、相线相同,中性线截面不同可以并联吗?工业以三相负荷为主。还要考虑三相负荷的性质,如果是电机、机械设备等线性负载,并联运行问题不大,如果是是非线性负载较多(如变频器、电子整流器等),由于会产生非线性电流或谐波,可能会造成中性线电流大,此时不允许并联,否则造成中性线过载发热。
3、三根4芯等截面电缆并联,其中2根的“中性线”做N线,另一根的“中性线”做PE线,可以吗?参考第2条,主要考虑中性线电流,只要中性线电流小就可以,但还要考虑电缆的单芯截面是否满足接地线的要求,16平方以下的与相线等截面,25平方以上的为相线的一半,建议不要小于25平方。
4、三根等截面电缆并联,2根4芯,1根5芯,5芯这个带PE线,可以吗?:只要单芯截面满足接地线的要求就可以,详见第3条。
5、三根4芯等截面电缆并联,加一根独芯电缆或者扁钢沿电缆敷设做PE线可以吗?只要单芯截面满足接地线的要求就可以,详见第3条。
6、铠装与非铠装是否可以并联?其余条件相同。只要满足非铠装电缆的使用条件就可以。
注:电缆并联使用时,允许通过的电流不能简单地叠加,要考虑一定的系数。不同型号同等截面电缆并联运行时,必须按最低电缆的使用要求考虑。
回复

相关推荐

APP内打开