大家帮忙看看这两种给水分区,哪种较合适?
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年04月27日 13:40:03
只看楼主

方案一:1--5层为低区,由市政直供,5至18层为高区,由一套无负压给水设备供给,楼内设减压阀。方案二:1--5层为低区,由市政直供,5至11层为中区,12至18层为高区,分别设两套设备供给。现在主要想问:如用方案一,优点当然是能节约不少水泵设备费用。缺点是否是费电?另外听说减压阀只能减动压,时间长了是否有问题。如何减压?上述方案的优缺点各是什么,方案一是否可行,不用讨论用什么供水设备,请大家告知。

上述方案的优缺点各是什么,方案一是否可行,不用讨论用什么供水设备,请大家告知。:loveliness:


免费打赏
yjy3091
2013年05月03日 09:20:05
13楼
请大家多发表经验和心得,互相学习共同进步!
回复
dsx
2013年05月04日 09:56:22
14楼
我记得给水分区的条件,当住户入户压力>0.5MPA时,就得分区,该方案一,1~5为低区,合理,6~18层为一区,如果层高按3.00米计时,6层处的压力达46米H2O(<50米H2O),应该可以.只要在入户处减压即可;这样就用一套系统即可;而方案二,就多了一套系统,维护不方便,我赞成第一方案,较经济合理
回复
dsx
2013年05月04日 09:58:57
15楼
刚才看了最新规范,0.45MPa,估计方案一,不行
回复
summersmile0
2013年05月04日 16:21:50
16楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
summersmile0
2013年05月04日 16:26:25
17楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
summersmile0
2013年05月04日 16:27:49
18楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
13fleet
2013年05月05日 18:38:35
19楼
建议采用二方案 减压阀的安装要求是很高的 前面要安装过滤器 还要安装伸缩器 成本也是不低的 而且减压阀坏了 也是很难维修的 而且运行费用也高
回复
一生为水
2013年05月05日 19:57:42
20楼
方案一不节能。。。。
回复
mep_master
2013年05月05日 21:15:27
21楼
1.减压阀既可减静压又可减动压;
2.方案一存在的隐藏问题是选用无负压供水系统,分有水箱系统和无水箱系统;考虑最不利情况:若该区域市政给水管网计划停水(检修)或故障停水,无水箱系统则不能满足生活用水要求,那么就得建个水箱,这个水箱的大小,厂家会提供参数,也可以自己选,无非是最高日生活用水量的百分比选取;虽然无负压听着很给力&专业,但是如果这一地区其他工程已采用可以使用,如果没有,建议使用方案二,变频供水。分区宜把地区接入小区供水系统,已保证供水可靠性。毕竟业主不管别的,停水总是不可以地,不管系统怎么分,都要保证供水可靠。还要考虑入住率的问题,尽量系统安全可靠经济完善
回复
eric.longer
2013年05月07日 12:59:39
22楼
住宅小区的话方案二。就一栋单体建筑的话 方案一。
回复

相关推荐

APP内打开