天正电气2014 β2 试用版上线
lancerzy
lancerzy Lv.14
2013年04月27日 14:23:36
来自于天正电气
只看楼主

本帖最后由 lancerzy 于 2013-4-27 15:27 编辑 β1测试版发布近一个月了,经过这一段时间的修改,现在β2版终于推出了,期间感谢广大用户朋友提出的反馈意见。以下是β2测试版下载地址,欢迎大家下载试用。华为网盘:http://dl.vmall.com/c0sah5lpxb 新浪微盘:http://vdisk.weibo.com/s/z9uFy

本帖最后由 lancerzy 于 2013-4-27 15:27 编辑

β1测试版发布近一个月了,经过这一段时间的修改,现在β2版终于推出了,期间感谢广大用户朋友提出的反馈意见。
以下是β2测试版下载地址,欢迎大家下载试用。


华为网盘:http://dl.vmall.com/c0sah5lpxb
新浪微盘:http://vdisk.weibo.com/s/z9uFy
免费打赏
dlsjstht
2013年06月07日 09:16:36
32楼
非常非常不错
回复
huaidanmop
2013年06月19日 13:39:31
33楼
点击快捷方式选CAD版本后按确定后不是立刻启动,而是继续等待很久才进入,貌似在后台计时10秒
回复
babyboylzy
2013年06月20日 09:58:08
34楼
安装ID:DWCAT24391798。
求注册码,谢谢。
回复
yuxaizai
2013年06月20日 18:37:53
35楼
现在一直有一个问题困扰,在很多建筑的在做图名标注的时候,采用STANDARD+黑体字。但是导线根数表注默认也是STANDARD。。这样就导致我在标导线数上的时候,数字也会变成粗体字了。要是再改成别的字体,图名标注也就会变。所以导线根数也设置成TEL-DIM这个字体,就不会有冲突了。。。
希望版主能认真考虑啊,我相信很多人有这个困扰
回复
michellekeke
2013年06月20日 22:30:05
36楼
希望在年预计雷击次数计算中的“建筑物等效面积计算”中增加不规则区域计算,或支持选取PL线,这样可以使计算结果更准确些。谢谢!
回复
tom929
2013年06月24日 09:48:30
37楼
电缆清册设置,无法保存,电缆及电机也就无法导入
回复
袁守根
2013年06月25日 10:37:27
38楼
真是好软件,非常支持
回复
xudi1234
2013年06月25日 20:39:19
39楼
正式试用版什么时候发布啊?:lol
回复
qq1040441736
2013年06月27日 09:44:08
40楼
这个版本不稳定
回复
开心老爸
2013年07月07日 10:05:05
41楼
嗯,下载来试用。软件有效期是多久啊
回复