小弟单位要增设风机30台,做一电源箱控制。其中18KW的风机18台,8KW的风机12台。请教各位风机的总开关和分路开关用多大的好,还有进线电缆选用什么规格的?
小弟单位要增设风机30台,做一电源箱控制。其中18KW的风机18台,8KW的风机12台。请教各位风机的总开关和分路开关用多大的好,还有进线电缆选用什么规格的?
2楼
18kw风机啊~~好大~~~
18kw的风机要使用星形三角形转换启动控制,其启动电流会达到正常运行电流的1.5倍,建议选45A的分路开关,还要注意不要选分断能力太灵敏的。总开关按正常运行电流选大一级到二级就可以了。进线电缆用3+2的VV线就可以了~~
回复
3楼
18KW很小 可以直接启动 但是如果条件具备的话建议加软启动器
另外LZ的电源箱控制是什么意思? 是集中控制 还是单一分别控制 等等
回复
4楼
请问星三角在配电箱里怎么画?
回复
5楼
“增设风机30台,做一电源箱控制”,做什么的,需要这么多风机,还接在一个电源箱里?多大范围,为什么只能做一个电源箱,做10个可以吗?
只有想不开的才会把“18KW的风机18台,8KW的风机12台”接到一个电源箱内,想自杀?
回复
6楼
呵呵,厂房面积限制.现在用GGD的柜子做了,需要集中控制的,谢谢楼上几位了.
回复
7楼
直接启动
回复