集中机械排烟系统风量风压计算的问题
sundanyangsdy
2013年04月29日 20:47:36
来自于专家热线
只看楼主

本帖最后由 sundanyangsdy 于 2013-4-29 20:50 编辑 是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。

本帖最后由 sundanyangsdy 于 2013-4-29 20:50 编辑

是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。这样一来风压计算也就很成问题了,求解。。

这个问题怎么解决呢? 是要把每层每个防烟分区的管路截面积都按风机风量选定?还是我对最不利工况理解错误?还是计算风压另有方法?

打这么多字不容易,在线等回复,希望五一节过后就能把防排烟系统做完。

P.S. 祝大家五一劳动节快乐!
免费打赏
sundanyangsdy
2013年04月29日 20:50:48
2楼
一楼给自己
回复
1992lxm
2013年06月18日 14:19:18
3楼
大于800kpa
回复
dzjie1126
2013年08月05日 19:35:37
4楼
集中机械排烟系统排烟量是按最大防烟分区的排烟量来计算,而这个风量对于其他楼层较小的排烟分区按较小排烟量计算出来的管道及风口大小,使其管道内风速超过20m/s,风口风速超过10m/s的要求,这个问题要怎么解决呢,同求,坐等高手解答。
回复
zhangchongbuyi
2014年09月29日 10:17:17
5楼
这种立管排烟竖井,排烟风机选型是依据最大排烟分区面积*120,消防联动是一般是打开报警区域 及相邻的排烟风口,所以风速还是可以控制在规定风速内的
回复
农民
2015年06月30日 08:05:53
6楼
我也想问呢
回复
lhb花生
2016年02月21日 21:11:38
7楼

顶一下,谢谢分享
回复