35KV的高压PT计量柜高压熔断管三根同时烧断,更换新的后瞬间还是烧断,用表量一次和二次的接线均无问题,也不接地,求助大家这是什么原因造成的,求分析!!!!(是小车柜)
35KV的高压PT计量柜高压熔断管三根同时烧断,更换新的后瞬间还是烧断,用表量一次和二次的接线均无问题,也不接地,求助大家这是什么原因造成的,求分析!!!!(是小车柜)
2楼
等大神解释。。。。搬个凳子观望。。我只遇到过1相熔断,换了就好~
回复
3楼
是不是保险是坏的,再换一个保险,更换少检测是不是好的?
回复
4楼
如果确认了熔断器没事,那熔断器只有在严重过负荷和短路时才熔断,所以检查线路的短路故障
回复
5楼
短路故障,单端路障出现在哪???首先直观看一次,一次看什么?不必多看,只看保险下面互感器侧是否短路,或者通过测量回路的数据看是否严重过负荷(这种情况很小,)
多数是互感器发生短路,首先看外观,然后基本上就判断出来,没有缺陷,必定是互感器内部。
为什么会出现此问题,出现问题最多的是新配电室,互感器耐压程度不够,也就是说可能互感器检验是不规范的,二就是公共放,碰到了或者磕到了,但外观不现实,老的互感器一般是寿命和质量问题,什么内部绝缘性或耐压性变差。
回复
6楼
哦,补充下,也可能有谐振过电压的存在,或者曾经缺相运行很长时间。
回复
7楼
类似的,接线没问题,还有一种可能哦,就是二次负载严重,二次负载严重就是接线短路,但接线没问题,我可以通过万用表测通断或电阻,当然也有一些是电表内部元件电压回路短路,烧毁,但电表外观正常
回复
8楼
我也是碰到这个事,35KV的高压PT计量柜高压熔断管三根同时烧断,不过是更换新的后过了6个月瞬间还是烧断,难题啊?
回复
9楼
可能是谐振过电压造成的,最好找个治理这方面来用仪器检测下。
回复
10楼
是不是过负荷造成的?
回复