37KW的水泵电机线缆300厂,需要多大线径才可以正常使用
xiaohan12333
2013年05月01日 15:47:02
只看楼主

还有其他需要注意的问题吗,水泵是深井潜水泵

还有其他需要注意的问题吗,水泵是深井潜水泵
免费打赏
xiaohan12333
2013年05月01日 15:47:33
2楼
更正一下,电机线缆是300米长
回复
电气奇才
2013年05月01日 19:54:18
3楼
推荐25的铜电缆线,若是考虑多年运行老化建议用35铜电缆,两种电缆电压损失校验均符合小于额定电压百分之5的要求
回复
lingxuct
2013年05月01日 20:43:53
4楼
正常设计思路:
计算负荷电流,按电流查设计手册中电缆的安全载流量,三相异步电动机37KW,则74A左右电流,查一下得:交联电缆25平方的空气中安全载流量为84A,埋地98A,因距离300米有点不放心,则核算线路压降会不会超过20V(国家供电规范要求,+10%~-5%额定电压)。

查设计手册得:25平方铜芯电缆 R=0.870 X=0.082 计算得Z=0.874 Ω/km

计算300米电缆上74A电流时的压降:z=0.874X0.30=0.262Ω Uj=1.732X74X0.262=33.58V

超过20V了,按规范25平方电缆不符合要求了,但在实际中,我们要考虑现场实际情况,分析如下:

如果电缆所接电源处能保证400V电源的电压,那么,负载端电压还有366.42V,按国家-5%计算,380-19=361V还高出5.42V,是满足规范要求的。

如果所接电源处变压器是经常满负载(电压只有380V),这样就不能满足要求了,得重新计算:

因为Uj=1.732X74Xz 则z=Uj/(1.732X74),Uj=20 (5%X380=19,差1V就忽略了)
得: z=0.156 查设计手册35平方交联电缆,R=0.622 X=0.080 计算得Z=0.627 300米时z=0.188

结果大于0.156,还不行,再往大一档选:50平方的R=0.435 X=0.079 Z=0.4421 300米时z=0.133

结果小于0.156,达到要求了,不再核算了(楼主可以再核算一次),结论是用50平方的铜芯电缆。
回复
云飘飘
2013年05月02日 06:55:18
5楼
楼上计算的十分详细,谢谢,学习了。
回复
老头子
2013年05月02日 09:01:07
6楼
学习了。计算精确、仔细。
回复
kiramk
2013年05月02日 10:00:34
7楼
学习路过:):)
回复
北方郎
2013年05月02日 10:30:26
8楼
本帖最后由 jiaojianlei 于 2013-5-2 10:32 编辑 lingxuct 发表于 2013-5-1 20:43 正常设计思路:计算负荷电流,按电流查设计手册中电缆的安全载流量,三相异步电动机37KW,则74A左右电流, …补充起动校验,供参考: 起动方式 = 全压起动 母线标称电压 = 0.4 (kV) 电动机的额定电流 = 0.07 (kA) 电动机的额定电压 = 0.38 (kV) 额定电流起动倍数 = 6.8 额定电动机容量 = 0.046 (MVA) 电动机额定起动容量 = 0.313 (MVA) 供电变压器一次侧短路容量 = 100 (MVA) 线路电抗 = 0.11 (Ω) 供电变压器容量 = 1 (MVA) 母线短路容量 = 14.286 (MVA) 预接负荷的无功功率 = 0.579 (Mvar) 供电电压器的电抗相对值 = 0.06【计算过程】: = 1 / (1 / 0.313 + 0.11 / 0.4^2) = 0.258 (MVA) = (14.286 + 0.579) / (14.286 + 0.579 + 0.258) = 0.983 = 0.983 * 0.258 / 0.313 = 0.81 = 0.983 * 0.258 / (√3 * 0.4) = 0.366 (kA)【输出参数】: 电动机起动时起动回路的额定输入容量 = 0.258 (MVA) 电动机起动时母线电压相对值 = 0.983 电动机起动时的端子电压相对值 = 0.81 电动机的起动电流 = 0.366 (kA)
回复
longbin4812
2013年05月02日 15:12:08
9楼
学习路过
:):)
回复
lingxuct
2013年05月02日 17:06:08
10楼
咱文化低,不知道8楼计算出的366A电流有什么用?
回复
xiaohan12333
2013年05月03日 21:16:19
11楼
lingxuct 发表于 2013-5-2 17:06 咱文化低,不知道8楼计算出的366A电流有什么用?谢谢了,解释的很清楚
回复