12楼
lingxuct 发表于 2013-5-1 20:43 正常设计思路:计算负荷电流,按电流查设计手册中电缆的安全载流量,三相异步电动机37KW,则74A左右电流, …版主,我在网上搜了资料,根据它的计算方法如下,例如选择35平方铜线,1、R=ρL/S=0.0174×300÷35=0.1492、I=74A3、U=IR=0.149×74=11.04V这样校验,35平方电缆就满足要求了啊,跟版主的计算结果差别很大,不知道问题出在哪
回复
13楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-5 11:13 编辑
“U=IR=0.149×74=11.04V”是一相芯线上的压降,线电压会在二根芯的压降体现出来,就有:
Uj=1.732X11.04=19.12V
虽比我前面计算的小,从公式中可以看出,只有直流电阻,没把交流感抗计算在内。
“R=ρL/S=0.0174×300÷35=0.149”是计算出来的结果
我查设计手册,得到35平方R=0.622Ω/km,300米得0.1866Ω,也有差异。
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-5-5 11:08 “U=IR=0.149×74=11.04V”是一相芯线上的压降,线电压会在二根芯的压降体现出来,就有:Uj=1.732X11.04= …明白了,谢谢,还是的50平方线,这回坏了,预算超了
回复
15楼
比较赞成版主的算法,也很详细!
回复
16楼
学习了 ~~!~~
回复
17楼
计算电流75A,选进线开关稍微大点用100A的,考虑上级开关125A,常用数据上选导线35mm。就这么简单应该没啥问题
回复
18楼
有这么长的距离,还是大点好50平方的好些