当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?
当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?
32楼
星角起动,第一个应的星形的,就是KM1和KM2;待起动一段时间后就是角形,KM1和KM3起动
回复
33楼
第一个是直接启动。第二个是Y/三角形降压启动
回复
34楼
第一个属于直接启动,至于是不是星型接线暂不能确定,因为无法确定你所画的电机容量是多少KW(千瓦);一般只要是4KW以下的电机都是星型接线;
第二个属于星三角降压启动,一般应用于18.5KW以上的电机,但现在星三角启动已被软启动、变频启动所取代;用的相对来说比较少了;
然后回答你下一个问题:当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?答案是:一样的,因为这使正处于星型降压启动中!待电机运转正常后,KM2断开,KM3闭合(即三角运转);
希望能帮到你
回复
35楼
一个是全压一个是星三角能一样吗
回复
36楼
嗯嗯 不错 学习了
回复
37楼
支持2楼回答正确。:victory:
回复
38楼
第一个是直接启动,第二个是星三角降压启动,两个原全不一样,直接起动负载端 端头只有三个
星三角降压启动 端头有6个, 一共有六线
回复
39楼
我想请问第一个图里面,常闭开关SB2是干嘛的,愣是没看懂他的用途啊
回复
40楼
zhuangsxys1 发表于 2013-5-7 09:42 我想请问第一个图里面,常闭开关SB2是干嘛的,愣是没看懂他的用途啊SB2是一个停止按钮,少了它,你怎么停机呢?
回复
41楼
第一个图,电机可以是星接也可以是三角;第二个是星三角启动,正常运行时必须是三角,因此必须选三角型电机
回复