这两个电动机接线图一样吗?
brightxl
brightxl Lv.5
2013年05月02日 11:33:26
只看楼主

当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?

电动机1.png
电动机2.png
当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?

电动机1.png


电动机2.png

免费打赏
xiaoheimao417
2013年05月07日 20:54:25
42楼
第一个图,应该有点问题吧,低压电机的启动一般控制回路都是一个L一个N线,KM的线圈都是220V的,这个线圈是380V的很少见还有热偶.
回复
xiaoheimao417
2013年05月07日 20:55:09
43楼
第一个图是三角形全压启动,第二个是星三角降压启动
回复
tptpt
2013年05月08日 09:16:38
44楼
支持楼主的说法
回复
tptpt
2013年05月08日 09:19:23
45楼
错了,是版主的说法
回复
shifulong2009
2013年05月09日 13:51:57
46楼
第一个是直接启动。第二个是Y/三角形降压启动
回复
高低压电气成套
2014年02月24日 15:36:32
47楼
不一样啊,第一个是直接启动,第二个是星三角启动
回复
cidiwuqing
2014年02月24日 15:50:05
48楼
ccc___ 发表于 2013-5-2 14:53 上下二个原理图是完全不同的,上面是直接全压起动的的控制线路,控制电压为线电压,与电机绕组的接法无关。 …这个是正解.这个是正解
回复
超帕特尔
2014年02月24日 16:24:23
49楼
上下二个原理图是完全不同的,上面是直接全压起动的的控制线路,控制电压为线电压,与电机绕组的接法无关。

下面一个为Y/Δ起动的一次线路,电机在运行中必须是Δ接法。:)
回复
chinalionn
2014年02月26日 14:33:47
50楼
同意6#回答
回复
vvvcuu
2014年02月26日 17:53:28
51楼
brightxl 发表于 2013-5-2 16:58 哦,大概懂了。是不是如果只有三根出线的电机,就只能直接启动,所以与接线方式无关。如果有6根出线的电机 …99%的三相电机都是出三根线的. 只要变压器足够大, 任何功率的电机都可以直接启动. 第一个图的是直接启动, 第二个图是星三角启动的一次线路. 直接启动启动力矩大, 但对电网的冲击电流也大; 星三角启动启动力矩小, 但冲击电流也小. 电机的接线方式与内部绕组的承受电压有关. 绕组只能接受AC220V电压的三相电机, 是不能用三角形接法的, 只能采取星形接法.绕组能承受AC380V电压的话, 才可以用星三角启动方式.实际应用中, 有把应该角接的电机改为星接运行的.
回复

相关推荐

APP内打开