当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?
当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?
52楼
ccc___ 发表于 2013-5-2 14:53 上下二个原理图是完全不同的,上面是直接全压起动的的控制线路,控制电压为线电压,与电机绕组的接法无关。 …同意,这是答案。
回复
53楼
国标图集上星三角启动的角接触器是接在主接触器外,与图二略有不同,请问两者有什么区别吗?
回复
54楼
:):):):):):):):)
回复
55楼
第一个是直接启动,既可以用y型接法也可以用△型接法。
例如:一般三相异步电动机的每个绕组可以做成两种额定电压:220V和380V.
一般小型三相异步电动机的每个绕组是220V的,可以接成星形运行于380V下, 接成三角形运行于220V.
而一般中型三相异步电动机的每个绕组是380V的, 接成三角形运行于380V, 接成星形运行于660V.
第二个图是星三角降压启动,运行稳定后,就是三角型接法运行。
回复
56楼
两个图都是用来控制三相异步电动机的原理图。只不过是启动方式不同:第一图为直接启动方式(10KW以下采用),第二图为星/三角启动方式。
回复
57楼
楼主的想法是对的
回复
58楼
上面是直接启动,下面是星三角启动,两者的原理是不同的!
回复
59楼
不一样,第一个是直接启动,第二个是星-三角启动。第一个图上看不出接法,一般4KW以下的电机才用星型接法,大一点的都用三角接法。可以看一下电机的铭牌。
回复
60楼
一个直接全压启动,一个星三角启动能一样吗在?
回复
61楼
三千瓦以内的电机基本上都是星型接法,再大的点击都改成三角形了,星三角目的是降压启动,3千瓦以内的电机不需要降压启动。
回复