@可变荷载考虑设计使用年限的调整系数@
xiaorenwu309
2013年05月02日 22:58:32
只看楼主

最近看施老的书,看荷载的时候有几道题没看懂,不清楚'可变荷载考虑设计使用年限的调整系数'是怎么回事,为什么题中楼面活荷载和积灰荷载都乘以调整系数,而雪荷载和风荷载没有乘以调整系数???哪位高手指教一下?参见《指南》例1.1.2和例1.1.4. 谢谢啦!

最近看施老的书,看荷载的时候有几道题没看懂,不清楚'可变荷载考虑设计使用年限的调整系数'是怎么回事,为什么题中楼面活荷载和积灰荷载都乘以调整系数,而雪荷载和风荷载没有乘以调整系数???哪位高手指教一下?参见《指南》例1.1.2和例1.1.4. 谢谢啦!
免费打赏
是木成林
2013年05月13日 00:14:20
12楼
规范和条文说明讲的很清楚
回复
qq_1481003948538
2017年02月19日 22:02:39
13楼
顶,有用 哈哈哈哈
回复
liuxue722agou
2017年03月15日 10:38:37
14楼
是自己单独买的书,平时工作用单位的书就可以了!
回复
三千c
2017年07月30日 22:08:48
15楼
今年才参加专业考试,虽然帖子很久了,但也写出来希望大家共同讨论一下。
1.首先要理解为什么要有这个考虑设计使用年限的调整系数。
活载的标准值是有设计基准期(50年)内可能出现的最大荷载值确定的,但设计使用年限不一定和设计基准期一致,如果都采用50年的标准的话,会导致两个时间内的可靠指标不一致,故引入这个调整系数。(所以为什么50年取1.0)
2.楼上有人提出:“3.2.5的条文说明中有说风、雪荷载的调整尚不成熟,因此可变活荷载调整系数的具体数据仅限于楼面和屋面活荷载。”
但规范的条文说明并没有说风雪荷载的调整不成熟,而是指出:风雪荷载可以根据重现期选用风压和雪压值。也就是只要选用的风压和雪压值对应的重现期和设计使用年限一致,就没有必要进行调整了。