我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图
我的一个项目发生了PT爆炸,事故发生后我高压室的馈线柜及进线柜都没有分闸。而是上一级变电站跳闸了,接到变电站的通知是他站内显示C相接地。我到了现场后进行故障排查,分段做绝缘测试只发现出线的一台变压器低压侧C相接地了。附图
32楼
myqinpeng 发表于 2013-5-5 17:48 个人认为之所以电压互感器爆炸,是因为过电压造成的,我们现在的大部分电气技术人员选择电压互感器时每相的 …我表示赞同!
回复
33楼
myqinpeng 发表于 2013-5-6 20:05 嗯,你说的很对。我的建议是6KV系统,PT每相绝缘电压不选3.6KV的互感器,而是直接选取额定电压6KV,绝缘电 …同意,谢谢!
回复
34楼
myqinpeng 发表于 2013-5-6 20:05 嗯,你说的很对。我的建议是6KV系统,PT每相绝缘电压不选3.6KV的互感器,而是直接选取额定电压6KV,绝缘电 …你好,你所说的3.6KV其实就是半绝缘PT,高压一次侧只有一个接线柱,它的另一端是和低压测连着一起的,它只能承受相电压,不能承受线电压,所以一相接地后,便承受不了,出问题是早晚的事,但现在我看好多国内大厂家还是用的半绝缘PT,不知道其中的缘由。
回复
35楼
二次短路了 或者是互感器质量不好
回复
36楼
供电局供电一般电压会比较大或者三相不平衡, 谐波过大,消谐器安装器谐波功效,
回复
37楼
供电局供电一般电压会比较大或者三相不平衡, 谐波过大,消谐器安装器谐波功效,
回复
38楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-5-8 16:15 编辑 fy17821349 发表于 2013-5-8 12:19 你好,你所说的3.6KV其实就是半绝缘PT,高压一次侧只有一个接线柱,它的另一端是和低压测连着一起的,它只 …我个人认为这样选择的原因是互感器绝缘要求降低了,成本也就降低了,再加之任何新安装的电气设备都会做耐压试验,耐压试验证明了线路及电气设备的绝缘良好,所以才不会过压;其实做电气技术的人都明白,如果电气线路设备绝缘永远良好和运行正常,保护就是不会动作,保护系统只是针对线路的故障状态而设置的,新线路设备总是正常运行的时间长,而故障的机率相对较小。
回复
39楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-5-8 16:09 编辑 myqinpeng 发表于 2013-5-8 16:02 我个人认为这样选择的原因是互感器绝缘要求降低了,成本也就降低了,再加之任何新安装的电气设备都会做耐 …当然其他人分析的谐波原因也是会有的
回复
40楼
版主说的对,这是两个事故。
我想问问,你供电的负荷是什么性质的负荷?
回复
41楼
myqinpeng 发表于 2013-5-8 16:02 我个人认为这样选择的原因是互感器绝缘要求降低了,成本也就降低了,再加之任何新安装的电气设备都会做耐 …myqinpeng工程师这样的分析我认为是很合理的,耐压降低就意味着成本降下很多。大家也看到现场爆炸的后的PT了,它的线径像头发丝一样细,它的绝缘和耐压可想而知。绝对是不愖一击的。不知道计量用的PT线径是不是要粗一些,有谁见过计量PT爆炸吗?希望见过的人给评论一下为谢!
回复