风机盘管样板的标准状况下的参数一般都在7-12°和60-50°。但如果在风冷热泵制热的情况下,热水温度为40-45°,这个时候的风机盘管参数,大家都取多少了啊,求助
风机盘管样板的标准状况下的参数一般都在7-12°和60-50°。但如果在风冷热泵制热的情况下,热水温度为40-45°,这个时候的风机盘管参数,大家都取多少了啊,求助
2楼
我是来抢沙发的:$:)
回复
3楼
这个要仔细核算的话,挺费劲的。粗略方法:你按照FP名义工况参数打6折就差不多了。
回复
4楼
这要通过检测才知结果。若其它条件都不变,仅有进、出水温度变化,可以从进、出水的温差来衡量。假如原来标准工况下,热水进水温度为60度,回水温度为50度,现改用热水进水温度45度,回水温度测到为38度,(注意进出水量不变),则此时的制热量为原来的70%;假如其它都不变,回水温度测到37度,则此时的制热量为原来的80%;假如其它条件不变,回水温度测到40度,则此时的制热量为原来的50%。
在以上你说的情况下,若要使风机盘管性能参数(制热量)不变,一般要增加风机盘管的表冷器面积或增加风机盘管的送风量。到底增加多少要通过试验、计算而得。
回复
5楼
这个好似与FP的进出水温差有关系吧!
回复
6楼
设备的换热情况和供水温度是有直接关系的.同一款设备,在供水温度不同,供水温差相同的情况下,所能提供的负荷是不同的.但这并没有一个固定的曲线或者是函数的关系.比如新晃sdcr200的风盘,在流量一定时,5-12度供回水温度下,全热是1220w,而6-13度供回水时冷量是1160w,7-14度时是1110w.
回复
7楼
传热系数与供水温度有关?
回复
8楼
huangsz2013 发表于 2013-10-19 16:06 传热系数与供水温度有关?对数温差变了
回复
9楼
大约是国标值的50~60%吧,你暂且按55%估算吧
回复