求教大神?如果可以,这样是不是由闭式系统变为开式系统了?U型管最低端的压力是否有变化?水泵的扬程计算是否有变化?我做过一个小工程,100多平方米的,当时用的水箱自然压力补水,运行时间很少,倒是没有发现什么问题。
求教大神?如果可以,这样是不是由闭式系统变为开式系统了?U型管最低端的压力是否有变化?水泵的扬程计算是否有变化?我做过一个小工程,100多平方米的,当时用的水箱自然压力补水,运行时间很少,倒是没有发现什么问题。
2楼
可以的 没有问题 有问题找我1005141611
回复
3楼
没问题的,高位水箱定压后,系统还是闭式系统。
回复
4楼
没有问题,水箱是开式的,但是系统还是闭式系统。另外就是水箱要加高一些,至少要让补水克服水阻力。
回复
5楼
没有问题。另外就是水箱要加高一些,至少要高于地埋管系统管道2米以上。
高位膨胀水箱运行稳定,造价低。
回复
6楼
没问题的,高位水箱也是定压。
回复
7楼
谢谢各位大神指教
回复
8楼
感觉能用水箱最好了,省事,还不用加膨胀罐了
回复