6kV工厂变压器的保护如何整定请高手指教
liewjun
liewjun Lv.7
2013年05月03日 21:40:10
来自于继电保护
只看楼主

一台800kVA干式变压器阻抗电压6% 6kV/0.4kV 经460米长的YJV22-3x70电缆接于12#6kV母线段15号柜上(既线路变压器组连接中间没有任何断路器保护) 系统大方式下系统到12#母线段的电抗为1.05328 。小方式下系统到12#母线段的电抗为 0.14378。12#母线段额定电压为6kV。15号柜的出线电流互感器为200/1A请各位高手指点继电保护如何配置。整定值应为多少。

2013年05月03日 21:41:27
2楼
保护装置为微机型综保
回复
liewjun
2013年05月03日 21:45:39
3楼
变压器为DYn11接法
回复
liewjun
2013年05月05日 09:39:36
4楼
小方式下 系统到6kV母线的电抗打错了应当是1.4378
回复
lingxuct
2013年05月05日 12:03:25
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-5 12:10 编辑

最小运行方式下的阻抗1.4378,70平方电缆460米的阻抗:R=0.310 X=0.093计算得z=0.3236Ω/km
460米为0.1490Ω。

系统到变压器高压电缆头的阻抗为1.5867,最小二相短路电流为3.78KA,CT为200/1,二次侧为18.9A

那么,速断设置为18A。(如果太大——超CT额定10倍多了,就取10A为速断定值)

变压器的额定电流为77A,乘以1.4的可靠系数,得107.8A,CT变经200,返回系数0.85,得:

I=(1.4X77/200/0.85)=0.634A,取0.6A为过流保护定值,时限0.5秒。

按设计手册是否能对上,请看下图:
回复
liewjun
2013年05月05日 23:17:18
6楼
谢谢版主指教 我是做一次设计在没搞过二次 慢慢领会 有不懂的地方还要请教
回复
liewjun
2013年05月05日 23:23:11
7楼
速断是否可以深入变压器 以变压器二次侧最大三相短路电流折算到高压侧计算整定
回复
lingxuct
2013年05月06日 08:51:00
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-6 08:53 编辑

个人理解,速断是高压电缆末端的二相短路,变压器低压侧短路,由过流保护动作。

请仔细看表格中第二行的说明,低压侧短路电流在高压速断中是"躲过"!
回复
wcjqqq
2013年05月08日 10:20:00
9楼
增长知识了!谢谢!
回复
点点滴滴
2013年05月10日 08:22:38
10楼
路过学习学习
回复
electricity
2024年11月11日 23:23:59
11楼

按正常整定,如果灵敏度不够加差动

回复