本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑 卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗? 前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。 我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑
卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?
前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。
我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。
我要求必须全部整改。大家意下如何?
22楼
muyuyao 发表于 2013-5-4 15:52 不但要连,不少人还认为只连一只插座的PE线还不够安全,要连卫生间内部所有插座的PE线!如果要做好,还要连接具。 比如水龙头,浴室…. 那样才更好
回复
23楼
q521514 发表于 2013-5-14 18:48 如果要做好,还要连接具。 比如水龙头,浴室…. 那样才更好没看明白,请说具体些!
回复
24楼
muyuyao 发表于 2013-5-4 15:30 请仔细看图集!我以为,卫生间插座的电源线不可以穿越局部等电位端子盒,我也从没见过这种做法。等电位系统的最终是要引到基础共用接地体的,按图集上引到楼层配电箱之PE排上也是为了引至基础共用接地体。但接也应该直接接至配电箱PE排。不可以和照明系统PE线混在一起。一家之言,仅为讨论而来,欢迎批评。
回复
25楼
q521514 发表于 2013-5-14 18:48 如果要做好,还要连接具。 比如水龙头,浴室…. 那样才更好插座的PE线是照明系统的接地线,此线与等电位联结线不是一回事,也不应当混接。所有插座都应该接PE线,并引至住户箱的PE排,那肯定是必须的。仅为讨论而来,欢迎批评。
回复
26楼
xiaojiangsw 发表于 2013-5-21 23:17 我以为,卫生间插座的电源线不可以穿越局部等电位端子盒,我也从没见过这种做法。等电位系统的最终是要引 …按图集上引到楼层配电箱之PE排上也是为了引至基础共用接地体。但接也应该直接接至配电箱PE排。不可以和照明系统PE线混在一起。——请问哪本图集的哪一页要求“引到楼层配电箱之PE排上”?请看看02D501-2等电位联结图集的第6页!该页画出了与卫生间内部插座PE线联结的具体做法!
回复
27楼
xiaojiangsw 发表于 2013-5-21 23:20 插座的PE线是照明系统的接地线,此线与等电位联结线不是一回事,也不应当混接。所有插座都应该接PE线,并 …要正确理解等电位联结的含义!请先通篇仔细看图集要求!
回复
28楼
那就是在下学艺不精啦。等有时间再仔细看啦。谢谢。
回复
29楼
还有欧耐德这个牌子的,不用说是冒牌货!!!
回复
30楼
必须整改哟
回复
31楼
yuexiu2013 发表于 2013-5-23 23:36 还有欧耐德这个牌子的,不用说是冒牌货!!!的确,本人鄙视这样的做法!