卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年05月03日 23:19:52
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑  卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗? 前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。 我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑 



卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?



前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。



我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。







我要求必须全部整改。大家意下如何?

免费打赏
奔跑的匠人
2013年05月14日 18:48:33
22楼
muyuyao 发表于 2013-5-4 15:52 不但要连,不少人还认为只连一只插座的PE线还不够安全,要连卫生间内部所有插座的PE线!如果要做好,还要连接具。 比如水龙头,浴室…. 那样才更好
回复
muyuyao
2013年05月16日 01:20:41
23楼
q521514 发表于 2013-5-14 18:48 如果要做好,还要连接具。 比如水龙头,浴室…. 那样才更好没看明白,请说具体些!
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 23:17:55
24楼
muyuyao 发表于 2013-5-4 15:30 请仔细看图集!我以为,卫生间插座的电源线不可以穿越局部等电位端子盒,我也从没见过这种做法。等电位系统的最终是要引到基础共用接地体的,按图集上引到楼层配电箱之PE排上也是为了引至基础共用接地体。但接也应该直接接至配电箱PE排。不可以和照明系统PE线混在一起。一家之言,仅为讨论而来,欢迎批评。
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 23:20:50
25楼
q521514 发表于 2013-5-14 18:48 如果要做好,还要连接具。 比如水龙头,浴室…. 那样才更好插座的PE线是照明系统的接地线,此线与等电位联结线不是一回事,也不应当混接。所有插座都应该接PE线,并引至住户箱的PE排,那肯定是必须的。仅为讨论而来,欢迎批评。
回复
muyuyao
2013年05月23日 03:27:25
26楼
xiaojiangsw 发表于 2013-5-21 23:17 我以为,卫生间插座的电源线不可以穿越局部等电位端子盒,我也从没见过这种做法。等电位系统的最终是要引 …按图集上引到楼层配电箱之PE排上也是为了引至基础共用接地体。但接也应该直接接至配电箱PE排。不可以和照明系统PE线混在一起。——请问哪本图集的哪一页要求“引到楼层配电箱之PE排上”?请看看02D501-2等电位联结图集的第6页!该页画出了与卫生间内部插座PE线联结的具体做法!
回复
muyuyao
2013年05月23日 03:29:27
27楼
xiaojiangsw 发表于 2013-5-21 23:20 插座的PE线是照明系统的接地线,此线与等电位联结线不是一回事,也不应当混接。所有插座都应该接PE线,并 …要正确理解等电位联结的含义!请先通篇仔细看图集要求!
回复
xiaojiangsw
2013年05月23日 18:31:30
28楼
那就是在下学艺不精啦。等有时间再仔细看啦。谢谢。
回复
yuexiu2013
2013年05月23日 23:36:55
29楼
还有欧耐德这个牌子的,不用说是冒牌货!!!
回复
houfan182427085
2013年06月02日 22:46:19
30楼
必须整改哟
回复
muyuyao
2013年06月04日 00:14:04
31楼
yuexiu2013 发表于 2013-5-23 23:36 还有欧耐德这个牌子的,不用说是冒牌货!!!的确,本人鄙视这样的做法!