卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年05月03日 23:19:52
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑  卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗? 前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。 我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑 



卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?



前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。



我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。







我要求必须全部整改。大家意下如何?