本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑 卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗? 前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。 我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-5-3 23:22 编辑
卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?
前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。
我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。
我要求必须全部整改。大家意下如何?
42楼
作为新人,也认为施工队此种做法非常不负责任,必须整改
回复
43楼
从来没见过这种做法,卫生间插座PE线是需要接到LEB箱内的。。
回复
44楼
LEB做过线盒施工方坑定有这么干的,这样就是个很大的安全隐患,太TM缺德了,等粗大事就麻烦了
回复
45楼
学习了,请大家继续
回复
46楼
规范是要求接 不过一般都不接的 就接热水器那个插座多
回复
47楼
楼主应该是主管部门吧,施工单位这样做肯定是未按图施工,发通知责令整改,拒不整改不同意竣工验收,除非施工单位神通广大能搞个设计联系单出来。
回复
48楼
xushengli26 发表于 2013-12-16 16:48 楼主应该是主管部门吧,施工单位这样做肯定是未按图施工,发通知责令整改,拒不整改不同意竣工验收,除非施 …是监督站的。在质量终身制的当前,设计联系单是不会管用的,谁也不会拿自己的职业当儿戏,除非他根本不懂,无知者无谓吗!!!
回复
49楼
坚持要改,不留后患
回复
50楼
支持。
回复
51楼
从理论上讲,就算是相线碰到了LEB,但是LEB是等电位(前提条件是合格),对人也没事吧。请问有这种可能吗?
回复