一柱一桩承台的配筋问题?
京梦雨萍
2013年05月04日 22:33:11
只看楼主

实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下

实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)
欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下
免费打赏
京梦雨萍
2013年05月04日 22:40:30
2楼
:):):):):)
回复
柱梁板
2013年05月04日 22:54:28
3楼
单桩承台一般都是构造配筋
回复
jszxwsw
2013年05月05日 07:29:47
4楼
把朱(X)总挂在嘴边的人不适合搞结构,你把构件功能弄明白了就知道怎么做了
回复
cyclodragle
2013年05月06日 16:01:53
5楼
一柱一桩,这个承台就是个大桩帽,把柱和桩在一起。和多桩承台是完全不一样的。严格的说,它不是承台。
回复
mkvedsvuyi
2013年05月06日 21:50:01
6楼
建筑桩基技术规范应用手册-刘金砺_高文生_邱明兵


回复
hyp1962
2013年05月07日 12:18:49
7楼
要注意承台高度要满足柱与桩主筋的搭接要求。
回复
京梦雨萍
2013年05月14日 21:57:27
8楼
1.桩基规范中关于承台钢筋锚固/柱钢筋锚固有两种-直锚和弯折,两种高度不同;
2.审图机构总是说要按构造0.15%配筋,高度越大配筋越多。
回复
京梦雨萍
2013年05月14日 22:10:27
9楼


1.桩基规范中关于承台钢筋锚固/柱钢筋锚固有两种-直锚和弯折,两种高度不同;
2.审图机构总是说要按构造0.15%配筋,高度越大配筋越多。
举例说明:假如柱钢筋园20,如果直锚35d,700厚就够了,按构造配筋700x1.5=1050;
如柱钢筋放大到园25,如果直锚35d,875取900厚,按构造配筋900x1.5=1350;
(弯折锚固 道理一样)
如果承台高900mm就够了,如果设计适当放大到1000mm,构造配筋就得相应增加(0.15%)
这样就陷入一个承台越大构造配筋越大的怪圈,个人感觉配筋到一定程度对单桩承台应该可以适当放松,尤其是构造配筋的情况。要不然审图机构每次都说。
可能规范当时没开这个口子,怕具体情况复杂能不请,不如干脆稍微偏安全一点。
回复

相关推荐

APP内打开