四级剪力墙轴压比控制问题
o4ubaby
o4ubaby Lv.2
2013年05月06日 08:59:39
只看楼主

80米以下的剪力墙结构,剪力墙抗震等级为四级。此时轴压比限值规范没有明确。同事都比较保守的都按照三级的0.6控制,我问了下我院总工,又看了下网上大家的意见,基本表示可按照0.7控制。不知大家都是怎么理解的,四级轴压比到底有没有什么要求。另有一事想了一下午没有想通:为何以80米为界限后,三级与四级剪力墙轴压比一个规范要求0.6,而另一个则没有任何要求。难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!

难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?
以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!

免费打赏
三金是个疯子
2016年01月29日 00:03:51
32楼
学习............
回复
mythofxia
2016年03月16日 13:19:47
33楼
还是有控制,我们这一般按0.7来控制。
回复
萧萧学
2016年08月19日 11:46:21
34楼
正遇到一个四级剪力墙,综合大家的讨论,觉得不大于0.7还是比较靠谱