请教钢结构办公楼施工问题
warwar
warwar Lv.2
2013年05月06日 09:08:25
只看楼主

框架梁柱已经安装就位,现场正在支模板,准备浇筑混凝土,去工地转了转,发现几个问题:1.没有楼承板,准备直接支模板直接在钢梁上打混凝土。不用楼承板可以吗?2.钢梁上焊接了一些短钢筋头作为栓钉。这样有什么危害?会不会影响结构安全?3.高强螺栓都没加预拉力,都是松的,用手直接可以转动。这样可以?应该什么时候加预拉力?

框架梁柱已经安装就位,现场正在支模板,准备浇筑混凝土,去工地转了转,发现几个问题:
1.没有楼承板,准备直接支模板直接在钢梁上打混凝土。不用楼承板可以吗?
2.钢梁上焊接了一些短钢筋头作为栓钉。这样有什么危害?会不会影响结构安全?
3.高强螺栓都没加预拉力,都是松的,用手直接可以转动。这样可以?应该什么时候加预拉力?
免费打赏
天涯居士
2013年05月06日 10:45:13
2楼
1、可以不用钢承板
2、可以。但要长度和焊接质量保证要求。
3、高强螺栓必须拧紧,要终拧的。