如果地下室嵌固假定后,刚度比不满足怎么办
amy_guan
amy_guan Lv.3
2013年05月06日 10:55:05
只看楼主

我做的工程 ,地下室嵌固假定后,地下室刚度与地上一层刚度比不满足2倍的关系,改怎么办,是不是按高规3.5.8条,将地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数即可,地下室任然满足嵌固要求吗?

我做的工程 ,地下室嵌固假定后,地下室刚度与地上一层刚度比不满足2倍的关系,改怎么办,是不是按高规3.5.8条,将地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数即可,地下室任然满足嵌固要求吗?
免费打赏
adssfkv520
2013年05月06日 16:56:55
13楼
学习学习
回复
amy_guan
2013年05月07日 09:07:55
14楼
我想知道 是不是多少工程嵌固在地下室顶板啊
回复
xiongbinbin001
2013年05月07日 13:09:22
15楼
这个可以往下移的吧
回复
美琪儿
2013年05月07日 15:00:29
16楼
把嵌固端向下延伸,一直到基础顶为止:o