我做了一个小商铺。层高4.7m,一层的小商铺。节能算不过去。公共建筑的体形系数要求是≤0.40 我的体形系数是0.54.后面的节能权衡判断都是不满足。各位大虾指点一下。。 非常感谢。
我做了一个小商铺。层高4.7m,一层的小商铺。节能算不过去。
公共建筑的体形系数要求是≤0.40 我的体形系数是0.54.后面的节能权衡判断都是不满足。
各位大虾指点一下。。 非常感谢。
22楼
1、首先确定参照建筑。参照建筑的形状、大小、朝向、内部空间划分与使用功能与所设计的建筑完全一致。
2、你的体形系数为0.54,要求体形系数为0.4。所以的参照建筑的每面外墙面积均按0.4/0.54比例缩小,这样就可以确保参照建筑的体形系数满足规范要求。
3、根据按比例缩小后的外围护结构面积、传热系数,计算参照建筑的外围护结构的耗能指标:W=e.K.F (公式与住宅的完全一致,前面e是外围护结构传热系数的修下系数。)
4、计算设计建筑的耗能指标W。(公式一样)
5、比较设计建筑的W与参照建筑的W大小,如果设计建筑i小于参照建筑,则可以判定此建筑为节参建筑;如果设计建筑大于参照建筑,则进行下一步,
6、高整设计建筑的外围护结构的传热系数,重新计算,一到第5条的情况出现。
OK?
回复
23楼
好资料,谢谢楼主!
回复
24楼
好资料,谢谢楼主!
回复
25楼
体行系数大了日照和结构计算可能也有问题,建议调一下
回复
26楼
体型系数不满足的,这个跟你的建筑物有关表面积和体积有关,估计是你的建筑物太复杂了,不过体形系数不满足,只要是权衡可以过就没有问题
回复
27楼
体形系数不够需要做权衡计算,就是计算出能耗量这些指标,并且计算的这些指标要比参照建筑低才能满足权衡计算的要求,如果高了那就要重新在节能材料上下点功夫用好的材料,来满足节能计算的要求.希望对你有帮助。
回复
28楼
回复
29楼
先看看公建的节能设计规范
体形系数不满足,那就进行权衡判断
进行权衡判断也要有条件,比如屋面传热阻不满足不能就行判断等等
按照规范上的要求,软件设置合理
一定能计算通过
回复
30楼
说明软件是盗版的,它就不给你计算。换成正版的试试
回复
31楼
是哪儿的公建。。你先看看规范。。体型系数不过,可以能耗计算
回复