请问:事故风机平时可以打开当作平时的用吗?也就是既要通风的,又要事故通风的,我只做了台事故风机在那,可以吗?
请问:事故风机平时可以打开当作平时的用吗?也就是既要通风的,又要事故通风的,我只做了台事故风机在那,可以吗?
2楼
可以吧,我们工地的施工图纸就有几台平时新风,火灾时排烟补风的风机
回复
3楼
怎么没人来问候下我弱小的心灵的人呢
回复
4楼
事故排风与平时排风可以和用一套系统,但必须满足事故排风要求,可以选用双速风机,平时排风开低速,事故时开高速
回复
5楼
fh16 发表于 2013-5-8 10:48 事故排风与平时排风可以和用一套系统,但必须满足事故排风要求,可以选用双速风机,平时排风开低速,事故时 …那我把平时通风的就按照事故通风的来,应该没啥事吧。。。因为面积下,反正风机也不大。。。
回复
6楼
不可以,要做备用的
回复
7楼
headsome_1999 发表于 2013-6-4 17:24 不可以,要做备用的不是吧,事故风机要备用?
回复
8楼
z826980045 发表于 2013-6-4 19:33 不是吧,事故风机要备用?我是说光做事故风机是不可以的啊!!做个机械通风的!
回复
9楼
参见: HGT 20698-2009 化工采暖通风与空气调节设计规范
回复
10楼
zzszzs 发表于 2013-6-26 16:24 参见: HGT 20698-2009 化工采暖通风与空气调节设计规范没说不可以,那就当可以吧
回复
11楼
还是询问下
风机方面的行家再行动吧
回复