关于砼梁配箍
jingxianhang
2013年05月06日 20:19:12
只看楼主

有个问题想请教一下:砼梁纯弯段按照构造要求配箍,是不是越多越好呢?我感觉不是越多越好,我的理解是按照规规范中公式计算受拉钢筋截面的时候,默认的是“适筋破坏”,如果箍筋配的过多,会导致受压区混凝土在箍筋横向约束的作用下,由双向受力变成三向受力,导致混凝土受压承载力提高,最终会变成和少筋破坏(脆性破坏)相类似,所以不应该配箍越多越好。不知道理解的对不对?

有个问题想请教一下:砼梁纯弯段按照构造要求配箍,是不是越多越好呢?我感觉不是越多越好,我的理解是按照规规范中公式计算受拉钢筋截面的时候,默认的是“适筋破坏”,如果箍筋配的过多,会导致受压区混凝土在箍筋横向约束的作用下,由双向受力变成三向受力,导致混凝土受压承载力提高,最终会变成和少筋破坏(脆性破坏)相类似,所以不应该配箍越多越好。不知道理解的对不对?
免费打赏
我家晕乎乎
2013年05月09日 14:47:59
12楼
纯弯的地方配置箍筋对受力没有明显的用处,箍筋都是抗剪的。
回复
风行者
2013年05月09日 14:52:39
13楼
jingxianhang 发表于 2013-5-9 14:20 纯弯段也能受剪破坏吗?纯弯段产生竖向裂缝,发生正截面破坏,剪弯段斜裂缝剪切破坏。混凝土梁大部分都是均布荷载作用或和集中荷载组合,出现纯弯段很少,教材上弄个2个集中力,只是为了阐述理论。
回复
jingxianhang
2013年05月12日 15:11:11
14楼
风行者 发表于 2013-5-9 14:52 纯弯段产生竖向裂缝,发生正截面破坏,剪弯段斜裂缝剪切破坏。混凝土梁大部分都是均布荷载作用或和集中荷 …了解了,多谢多谢!