我这有一栋34层高的三类防雷建筑,设计接地电阻不大于1欧姆,有14个引下线,今天防雷办来检查(在六楼)。引下线所测电阻为2点1欧姆,他说电阻稍大。我说把14个引下线并联计算电阻就小于1欧姆了,他说我错了。跪求高手赐教

我这有一栋34层高的三类防雷建筑,设计接地电阻不大于1欧姆,有14个引下线,今天防雷办来检查(在六楼)。引下线所测电阻为2点1欧姆,他说电阻稍大。我说把14个引下线并联计算电阻就小于1欧姆了,他说我错了。跪求高手赐教
免费打赏
湘南防雷
2013年05月10日 10:03:23
2楼
你说的2.1欧姆,是你亲自看的仪器显示吗?如果是的,那么还得减去他们使用那根测试线的自身电阻,2.5MM软铜线线阻约1.1~1.3欧姆,把它减去是合格的。
回复
_幸福的老鼠_
2013年05月10日 22:49:16
3楼
应该没有问题吧
回复
shangxiangsheng
2013年05月11日 22:26:18
4楼
本帖最后由 shangxiangsheng 于 2013-5-11 22:28 编辑

谢谢楼上的回复。确实是2点1欧,我是说是不是要14个下引线要并联计算才对,另外,总高是33层,随着高度的增加电阻是不是又大了?