消防水池是做在地上的,怎么样给消防车取水??
jacky_lzj
jacky_lzj Lv.2
2007年09月06日 16:06:01
只看楼主

大家都知道消防水池做在地下室,直接做井就可以给消防车取水了问:消防水池是做在地上的,且储存了室外消防用水,怎么样给消防车取水??

大家都知道消防水池做在地下室,直接做井就可以给消防车取水了
问:
消防水池是做在地上的,且储存了室外消防用水,怎么样给消防车取水??
免费打赏
jinhui020222205
2007年09月21日 11:56:30
12楼


不从水池取水,那么设置消防水池有什么作用?
回复
wuyou429
2007年09月21日 13:20:02
13楼
水池设地面上跟有利消防,必须设取水口。
回复
youwei_hi
2007年09月21日 14:44:08
14楼
不从水池取水,那么设置消防水池有什么作用?
我的意思是可以接到泵后环网,消防水池又不是必须设置取水口.
回复
youwei_hi
2007年09月21日 14:47:16
15楼
中尉提供的是地下水池取水口做法,有谁做过地上水池取水口的请说说做法.
回复
ynhyh
2007年09月21日 16:02:21
16楼
方法一:设置室外消火栓与消防水池连通,室外消防栓作为消防车从消防水池取水口
方法二:直接在水池顶上设置取水口(水池应该不会太高,应该2~4米内,在取水口的一面池体上设置爬梯,可以让消防人员爬到池上取水口)
回复
广东黎波波
2007年09月21日 21:17:29
17楼
既然消防水池是做在地上的,且储存了室外消防用水,那你就在砌消防水池时,在消防水池的底部设置取水口不就可以啦,在《建筑设计防火规范GB50016-2006》第8.6.2条第5点规定:供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。
回复
广东黎波波
2007年09月21日 21:21:04
18楼
另外,在《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005版)》中的有关消防水池的相应条文中也有规定。处理这样的问题关键是要熟悉规范。
回复
keynes82
2008年07月02日 18:25:21
19楼
回复 :我现在正在做消防水池 ,位于地下5米,在池底设置一个预留套管接外面地下的取水井,取水井为地下,深度略深于消防水池,地上为取水井的取水口,消防水池做两个检查孔至零地面高出300至池底,做两个爬梯,且池内部有很多预留孔,还需要设置集水坑,等等,取水不需要水泵,由于池子和水井连接有水管,压力作用,水直接进入取水井,消防车从取水井取水就可以了
回复
ziqiangbuxi
2008年07月03日 12:28:03
20楼
在水池上设个取水口,取水口上加个盖。