剪力墙结构上部墙厚200mm,墙长1700mm。但是落入地下室墙后几乎全部改为了250mm,这样子为啥子审图能够过?求高手给答案!疑惑好久了!
剪力墙结构上部墙厚200mm,墙长1700mm。但是落入地下室墙后几乎全部改为了250mm,这样子为啥子审图能够过?求高手给答案!疑惑好久了!
2楼
可能是审图的人没注意吧
回复
3楼
jngetao 发表于 2013-5-7 16:57 可能是审图的人没注意吧应该不会是这样子哦几乎全部都是短肢剪力墙
回复
4楼
求高手给解答啊
回复
5楼
我在朱丙寅的书上看到,它是这样解释的:你只要按200的墙厚来验算稳定性满足要求,那么你地下室这一段250厚的墙,即使不满足宽厚比,也可以不按短肢墙设计
回复
6楼
victory1987 发表于 2013-5-8 09:32 我在朱丙寅的书上看到,它是这样解释的:你只要按200的墙厚来验算稳定性满足要求,那么你地下室这一段250厚 …谢谢咯!
回复
7楼
朱炳寅:对于地下室墙肢,如果对应的地上墙肢为一般剪力墙,如果剪力墙的墙肢能够满足稳定性要求,就不算是短肢剪力墙!
回复
8楼
tiantianlaiwang 发表于 2013-5-8 10:25 朱炳寅:对于地下室墙肢,如果对应的地上墙肢为一般剪力墙,如果剪力墙的墙肢能够满足稳定性要求,就不算是 …我们这里不行,250的墙必须大于2000才行,就算是地下室
回复
9楼
w7c7 发表于 2013-5-9 20:45 我们这里不行,250的墙必须大于2000才行,就算是地下室审图不认,方便改干脆及改咯
回复
10楼
tiantianlaiwang 发表于 2013-5-11 13:26 审图不认,方便改干脆及改咯审图通过了。我也搞不清楚 为啥子通过了
回复
11楼
应该不会是这样子哦
几乎全部都是短肢剪力墙
回复