小弟最近做一个燃气锅炉房的消防方案,在看规范时产生一个疑问,向各位前辈请教请教。在建规上,对于h≤24m,V≥10000的建筑,同时使用水枪数量为2支,同时又规定,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,假如发生一个极端情况,有一支水枪处于火灾区域内无法使用,那这样,这支水枪的保护区域内难免有部位无法保证同时有两只水枪共同灭火,请问,这是否矛盾,这在实际布置的时候如何处理。先谢谢各位前辈了
小弟最近做一个燃气锅炉房的消防方案,在看规范时产生一个疑问,向各位前辈请教请教。
在建规上,对于h≤24m,V≥10000的建筑,同时使用水枪数量为2支,同时又规定,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,假如发生一个极端情况,有一支水枪处于火灾区域内无法使用,那这样,这支水枪的保护区域内难免有部位无法保证同时有两只水枪共同灭火,请问,这是否矛盾,这在实际布置的时候如何处理。先谢谢各位前辈了
2楼
同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位其中一个原因就是:有一支水枪处于火灾区域内无法使用。
这也是:部分省份规定消火栓间距不能小于5m的原因
回复
3楼
君临天下 发表于 2013-5-7 19:05 同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位其中一个原因就是:有一支水枪处于火灾区域内无法使用。这也是 …谢谢你的帮助,我还有一个疑问,建规中8.4.3的解释条文说:“设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位,,,布置消火栓时,应保证相邻消火栓的水枪(不是双出口消火栓)充实水柱同时到达其保护范围内的室内任何部位”,那么火电厂设计防火规范中的7.4.2.1“消火栓的布置应保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位”,这句话的理解是不是和建规中的规定一样啊?都是指相邻消火栓互相保护对方的保护范围?还有个消火栓布置的问题,在那种矩形的燃气锅炉房,把底层整体看作一块消防区域,但是不太好在中间布置消火栓,主要在周边的墙上设置,而且设计必须是两支水枪同出灭火,也就是说就算有个消火栓处在火灾中,还得有两支水枪同时够得着灭火,我不知道这种极端的情况需不需要考虑,这种情况如何布置才好啊,恕小弟愚钝,还请您多多指教啊。
回复
4楼
geipaishuicxz 发表于 2013-5-8 09:55 谢谢你的帮助,我还有一个疑问,建规中8.4.3的解释条文说:“设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可 …“同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位其中一个原因就是:有一支水枪处于火灾区域内无法使用。这也是:部分省份规定消火栓间距不能小于5m的原因”这个解释是帮助你理解,至于是不是真正的原因,还需要咨询规范组。如果你拿不准就多设几个消火栓。安全第一
回复
5楼
你多虑了,要是有两支水枪都在火灾区域,你是不是得布置4支?
回复
6楼
谢谢大家的帮忙,
回复
7楼
一生为水 发表于 2013-5-8 20:53 你多虑了,要是有两支水枪都在火灾区域,你是不是得布置4支?呵呵,我也是不想被人家说不遵守规范,大侠有没有什么做消防设计好的建议啊
回复
8楼
规范要考虑一个成本问题。。。。
回复