排水管道的流速及充满度
zjsxwzc
zjsxwzc Lv.2
2013年05月07日 21:23:38
来自于水处理
只看楼主

处理工业废水各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??

处理工业废水各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择
设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??
免费打赏
lvan2000
2013年05月09日 16:24:08
2楼
非满流才要考虑充满度;你这种情况都是满流,保守取最小值就可以了,大概为0.7m/s。
回复
zjsxwzc
2013年05月09日 16:51:19
3楼
daijiewjwxw 发表于 2013-5-9 16:24 非满流才要考虑充满度;你这种情况都是满流,保守取最小值就可以了,大概为0.7m/s。谢谢 比如调节池用泵提升至好氧池的管子应该算压力流是满流吧 可是好氧池流到生物沉淀池也按满流算的么 好氧池高 生物沉淀池低 从高处流下来也算压力流么?
回复
lvan2000
2013年05月09日 16:58:44
4楼
泵送当然是压力满流了;
高处流下来,是重力流,靠重力的,或叫自流。当然算满流,这样计算出的管径小;你也可以用个超大的管道,让它实现非满流。
回复
vision镐
2016年05月10日 10:23:48
5楼
路过学习了~
回复

相关推荐