下面是我管理的小区楼盘的给排水、电气现场施工的一些图片,那些地方做得不规范的,请指出来,我会通知施工方立即整改!!谢谢各位大虾!!呵呵~~!

下面是我管理的小区楼盘的给排水、电气现场施工的一些图片,那些地方做得不规范的,请指出来,我会通知施工方立即整改!!
谢谢各位大虾!!呵呵~~!

IMAG0671.jpg


IMAG0681.jpg


IMAG0603.jpg


IMAG0704.jpg


IMAG0713.jpg


IMAG0722.jpg


专用电房 026.jpg


IMAG0726.jpg


IMAG0728.jpg


IMAG0733.jpg


IMAG0738.jpg


IMAG0740.jpg


IMAG0741.jpg


IMAG0742.jpg


IMAG0745.jpg


IMAG0793.jpg


IMAG0794.jpg


IMAG0816.jpg


IMAG0831.jpg


IMAG0832.jpg


专用电房 001.jpg


专用电房 004.jpg


专用电房 007.jpg


专用电房 014.jpg


专用电房 015.jpg


专用电房 016.jpg


专用电房 017.jpg


专用电房 018.jpg


专用电房 025.jpg

免费打赏
ahxhtm10jg_wc
2013年05月12日 20:27:38
32楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
muxi1120
2013年05月13日 08:30:29
33楼
管道施工,也太不规范了吧
回复
songtaixian
2013年05月13日 08:33:18
34楼
楼层电管有点乱,室外排水施工也差。
回复
lost__
2013年05月13日 09:03:07
35楼
楼主是甲方吗??
回复
心藤520
2013年05月13日 18:15:26
36楼
我是来学习的
回复
nonobet
2013年05月13日 19:26:18
37楼
学习了,怎么说呢,感觉不是很好。(我是水暖专业的,仅做这个专业说明)
你们的室外安装队伍应该水平一般,估计也就是个三流企业。(1)土质不好的情况下,要进行换填(2)缺少夯实的做法(3)在基坑内有积水的情况下,未做处理(4)原土回填,一定要剔除石块等杂物(5)未发现有雨污水管道施工过程中的标高控制措施(5)管道密集部位未发现有特殊处理措施
室内的水暖也比较混乱。(1)后开洞是经常出现的事情,但是集中在一个部位开洞就不太好(2)管道的垂直度等未见有措施反映
看的不是很细,不当之处请谅解。
回复
licheng3326
2013年05月14日 09:47:21
38楼
谢谢楼主分享
回复
俗人
2013年05月14日 10:12:05
39楼
比较严峻的两个问题:1.排水未预留洞口,切同一位置开多个洞,建议此处结构板重新做加固处理
2.管道焊接位置未做防水处理。其它:室外排水管有交叉,坡度是否有保证?回填土不满足要求!现场机房内施工环境脏乱差,管件随意摆放!不理想啊!:'(:'(
回复
you771020
2013年05月14日 10:47:43
40楼
照片0603在预埋时电线管全部走到一起了,不合规范,0728那有波纹管与PVC管这样接啊!那个地方会出问题的,0832那水管接的牛哦!哈哈!你们那家施工队要好好培训了。
回复
yanjiangui
2013年05月14日 12:48:11
41楼
室外波纹管没有做垫层。。。管外壁应先用细软填实,在填覆土
回复