天正软件的新风冷负荷是错的!新风冷负荷求出来的值特别小。新风冷负荷=新风量*(室外焓值-室内焓值)。通过天正的焓湿图求查出焓值。手算结果跟运用天正“负荷计算”的出的值相差十万八千里。是不是天正软件的负荷计算压根不能使用?
yuri1991:你这还是一个意思呀,他说的是在天正有个负荷计算,添加外窗,外门、人员、新风的那个新风负荷计算,我也算了下,我只添加了新风,负荷计算的结果,新风负荷与按照风量焓差算出来的差个二三十kw
wx_1585165319076:请问解决了吗 我还是搞不懂为什么手算和天正算的不一样?
相关推荐